Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Давление в расширительном баке

Дмитрий А » 01 ноя 2006, 12:35

[quote="AleksFitter";p="74138"]
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
[/quote]

??? Т.е. перед установкой экспанзомата в систему, мы его качаем до нужного давления, заливаем в него воду и соединяем с системой отопления?

Kila » 26 окт 2006, 22:14

Спасибо за подробный ответ

AleksFitter » 26 окт 2006, 19:51

Номинальный объем экспанзомата может быть рассчитан по формуле
Vn = (Ve + Vv) x (pe + 1)/(pe – p0),
где Vn — номинальный объем экспанзомата, л;
Ve=n x VA /100 — изменение объема (избыточный объем), л
n — процентное температурное расширение теплоносителя, %;
VA — полный объем системы (в холодном состоянии), л;
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
pe — максимальное давление в системе на уровне установки экспанзомата, бар;
p0 — начальное давление (в холодном состоянии) на уровне
установки экспанзомата, бар.

Процентное температурное расширение теплоносителя
на основе этиленгликоля и воды в зависимости
от содержания этиленгликоля в воде, %

Температура системы 70 оС
Содержание этиленгликоля в воде, % | 0 | 30 | 50 | 70 | 90
Температурное расширение n |2,28|3,18 | 3,78|4,38 | 4,98

Давление накачки экспанзомата можно определить следующим образом:
pF = Vn x (p0 + 1) / (Vn – Vv) – 1,
где pF — давление накачки экспанзомата, бар.

Дмитрий А » 23 окт 2006, 10:10

[quote="GuTherm";p="73474"]А знаете почему все молчат? Да потому что поиском по форуму мона найти точный расчёт. И большинство не считает этот вопрос требующим ответа - вобщем как и я.
Даю подсказку - нужна ещё статическая высота системы.
Вперёд к поиску истины - она где-то рядом![/quote]

А поиском выдает кстати разные формулы от разных авторов форума.

Статическая высота системы определяет насколько я понял нижний порог.

Stroller » 23 окт 2006, 10:02

ключевое слово: "инженер" :) :) :)

ТТГВ » 23 окт 2006, 09:48

На мой взгляд с данной задачей может и должен справиться любой инженер, задачка, то по физике из школьной программы. Нужно только пошевелить мозгами!!!

Re: Давление в расширительном баке

Jol » 23 окт 2006, 08:15

[quote="Начинающий";p="73408"]если давление в системе будет 2 атм. и объем системы 140 литров . Объем бака 8 литров[/quote]

при объеме 140 л, и 8 расширительного бака давление у Вас будет от 1 до 3 атм

[quote="Renegade";p="73464"]
пс. я бы бак поставил побольше.

[/quote]

я об том же

GuTherm » 23 окт 2006, 00:54

А знаете почему все молчат? Да потому что поиском по форуму мона найти точный расчёт. И большинство не считает этот вопрос требующим ответа - вобщем как и я.
Даю подсказку - нужна ещё статическая высота системы.
Вперёд к поиску истины - она где-то рядом!

Renegade » 22 окт 2006, 21:53

извиняюсь, что вмешиваюсь. позвольте опередить коллегу.
Ответ:
Давлением и объемом системы.
пс. я бы бак поставил побольше.

Досвидания.

Вадяныч » 22 окт 2006, 18:56

1 бар