влияет ли на отопительный прибор воздухообмен?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: влияет ли на отопительный прибор воздухообмен?

Правильный ветер » 23 окт 2006, 17:20

Если приточная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха, что подразумевает, как правило, подогрев приточного воздуха в холодный период года в воздухонагревателе системы вентиляции, то влияния нет практически (если только количество подаваемого воздуха равно или больше количества удаляемого). Если приток естественный (через щели в окнах, форточки , проёмы и т.д.), то при расчёте отопительных приборов нужно учесть необходимость нагрева наружного воздуха до требуемой температуры (в холодный период года).
Q(Вт)=L(м3/ч)*1,2*(tвн.- tнар.)*0,278
Переведите свой 3-х кратный воздухоообмен в количество м3/ч, определитесь с температурами наружного и внутреннего воздуха- можно посчитать тогда насколько нужно будет увеличить мощность системы отопления.
До связи!!!

OCA » 23 окт 2006, 16:05

Чем больше поступает холодного воздуха (воздухообмен) в помещение, тем больше надо тепла чтобы его нагреть, взаимосвязь очевидна..

NWB » 23 окт 2006, 15:49

Это учитывается при рассчёте теплопотерь помещения.

влияет ли на отопительный прибор воздухообмен?

ХВедор » 23 окт 2006, 15:46

Прошу прошения может быть глупый вопрос но нигде не нахожу ответ.
Влияет ли на расчет отопительного прибора воздухообмен в помещении? Например з-х кратный. Приточка - наружный воздух.

Вернуться к началу