Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: заклинило насос

OCA » 01 ноя 2006, 17:42

[quote="Stroller";p="74761"]ставьте средства защиты по напряжению и никогда не отключайте котёл.[/quote]
:ura: Золотые слова, в движеньи жизнь.

Stroller » 01 ноя 2006, 17:29

та достали эти насосы! за неделю штук пять заклинивших и исключительно на битермических ферроли :)
это нормальная практика. когда насос длительно не работает, то происходит окисление стального ротора во втулках. особенно славятся этим Wilo. причин две: недоработка производителя котла. по нормальному после цигла ГВС насос должен на секунду стартануть, сняв температурное напряжение теплообменника и не дав насосу "застаиваться". так же если котлом не пользуются в течении суток, то насос всё равно должен включиться поработать. т.е програмно это или не сделано или котёл (на всякий случай) отключают от сети напряжения.
ставьте средства защиты по напряжению и никогда не отключайте котёл.
ЗЫ подправил, что бы смысл был более чётким.

Al » 01 ноя 2006, 09:17

[quote="харьковчанин";p="74647"]бывает..насос "засыпает" из-за длительного простоя.. [/quote]
:D Фраза, однако... Надо запомнить )))
Промыть бы систему вашу..

Прохожий » 01 ноя 2006, 09:15

10 часов это не длительный простой. Это у вас или вода очень грязная или напряжение электрическое слабое. В рекомендациях к насосам есть указания вручную проворачивать его вал после длительного простоя. Имеется в виду когда его на лето выключают.

Re: заклинило насос

Styx » 31 окт 2006, 17:40

Хороший вопрос должен содержать половину ответа - >[quote="харьковчанин";p="74620"]...ротор "мертво" прикипел...[/quote]

:roll:

задержка поставки! » 31 окт 2006, 17:15

осень(с)

насосы полетели (с)

Вариантов много, чтобы получился один нужно ответить на несколько самонаводящихся вопросов.
Причем, отвечая на них можно самому получить самонаводящийся ответ! =о)

У тебя какая жидкость используется? Пока система не работала летом, насос что делал и где был? Пока туда-сюда крутил, ротор не вытаскивал? На пластмассовую крышку, закрывающую обмотки не смотрел? Какого она цвета? Белая или поджаренная?



Вообще это признак: или много грязи (шлака) или осевой подшипник стерся. Какая конструкция насоса? Новая или старая? Ротор в картуше или в цилиндре с двумя уплотняющими «О – кольцами»?