AleksFitter » 26 окт 2006, 19:51
Номинальный объем экспанзомата может быть рассчитан по формуле
Vn = (Ve + Vv) x (pe + 1)/(pe – p0),
где Vn — номинальный объем экспанзомата, л;
Ve=n x VA /100 — изменение объема (избыточный объем), л
n — процентное температурное расширение теплоносителя, %;
VA — полный объем системы (в холодном состоянии), л;
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
pe — максимальное давление в системе на уровне установки экспанзомата, бар;
p0 — начальное давление (в холодном состоянии) на уровне
установки экспанзомата, бар.
Процентное температурное расширение теплоносителя
на основе этиленгликоля и воды в зависимости
от содержания этиленгликоля в воде, %
Температура системы 70 оС
Содержание этиленгликоля в воде, % | 0 | 30 | 50 | 70 | 90
Температурное расширение n |2,28|3,18 | 3,78|4,38 | 4,98
Давление накачки экспанзомата можно определить следующим образом:
pF = Vn x (p0 + 1) / (Vn – Vv) – 1,
где pF — давление накачки экспанзомата, бар.
[color=red]Номинальный объем экспанзомата может быть рассчитан по формуле[/color]
Vn = (Ve + Vv) x (pe + 1)/(pe – p0),
где Vn — номинальный объем экспанзомата, л;
Ve=n x VA /100 — изменение объема (избыточный объем), л
n — процентное температурное расширение теплоносителя, %;
VA — полный объем системы (в холодном состоянии), л;
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
pe — максимальное давление в системе на уровне установки экспанзомата, бар;
p0 — начальное давление (в холодном состоянии) на уровне
установки экспанзомата, бар.
Процентное температурное расширение теплоносителя
на основе этиленгликоля и воды в зависимости
от содержания этиленгликоля в воде, %
Температура системы 70 оС
Содержание этиленгликоля в воде, % | 0 | 30 | 50 | 70 | 90
Температурное расширение n |2,28|3,18 | 3,78|4,38 | 4,98
[color=red]Давление накачки экспанзомата можно определить следующим образом:[/color]
pF = Vn x (p0 + 1) / (Vn – Vv) – 1,