Kass » 11 ноя 2006, 11:13
[quote="Прохожий";p="75514"]Не совсем корректно поставлен вопрос. Если в проекте стояла 125 труба, то и насос был подобран под нее. Существуют рекомендуемые скорости течения теплоносителя в трубе.
Если говорить очень грубо, то 40-я труба ставится для передачи тепловой мощности до 50 кВт, а 125-я - от 900 до 1300 кВт. Как автоматчику Вам волноваться не надо - котельная на выходе главное температуру держит, а за здание Вы не отвечаете.[/quote]
Вот это то меня и интересовало. Если труба, которая ставится до 50 кВт ставится там, где требуется почти 300, то говорить о комфортной температуре не придется.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
[quote="Troll";p="75515"]V(м3/ч)=0.86*Q(кВт)/(tп-tо)
Добавлено спустя 52 секунды:
согласно имеющемуся расходу и жедаемой скорости и имеющимся деньгам на насос уже выбирают трубу[/quote]
Спасибо! Вот это уже конкретно.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
[quote="GuTherm";p="75519"]Вообще-то диаметр тубы есть функция экономической целесообразности, рекомендуемые скорости от 0,5 до 3,0 м/с. Тыбы написал в кВт-ах и какая трасса(длинна, материал), ну и конечно насосик какой планируют, а то ведь ему ещё обратно эту воду тащить. А ещё надо разобраться со схемой ведь если мы мощнявый воткнём он может передавить те которые возможно на той стороне стоят.[/quote]Так дело в том, что насос как стоял один в котельной, так и остался, а на него цепляют и цепляют новые объекты. Строят югославы спорткомплекс, а заказчик от ближайшей теплотрассы тянет 40-ю трубу.

Он наверное прикинул, что если я ставлю автоматику, которая позволяет вместо 3 котлов обойтись одним, то можно все упростить до банальности. А я переживаю, что тепла катастрофически не хватит, все замерзнет, а на подозрении могу быть и я. Крайних то все равно искать будут. Вот я и хочу написать к своему проекту ТУ по этой трубе и по циркуляции теплоносителя. Наверное поставлю расходомер на прямую и заведу на контроллер и вместе с температурами прямой и обратки буду писать на сервере в интернете. Тогда по графикам будет все видно.
[quote="Прохожий";p="75514"]Не совсем корректно поставлен вопрос. Если в проекте стояла 125 труба, то и насос был подобран под нее. Существуют рекомендуемые скорости течения теплоносителя в трубе.
Если говорить очень грубо, то 40-я труба ставится для передачи тепловой мощности до 50 кВт, а 125-я - от 900 до 1300 кВт. Как автоматчику Вам волноваться не надо - котельная на выходе главное температуру держит, а за здание Вы не отвечаете.[/quote]
Вот это то меня и интересовало. Если труба, которая ставится до 50 кВт ставится там, где требуется почти 300, то говорить о комфортной температуре не придется.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:[/size][/color]
[quote="Troll";p="75515"]V(м3/ч)=0.86*Q(кВт)/(tп-tо)
[color=green][size=75]Добавлено спустя 52 секунды:[/size][/color]
согласно имеющемуся расходу и жедаемой скорости и имеющимся деньгам на насос уже выбирают трубу[/quote]
Спасибо! Вот это уже конкретно.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:[/size][/color]
[quote="GuTherm";p="75519"]Вообще-то диаметр тубы есть функция экономической целесообразности, рекомендуемые скорости от 0,5 до 3,0 м/с. Тыбы написал в кВт-ах и какая трасса(длинна, материал), ну и конечно насосик какой планируют, а то ведь ему ещё обратно эту воду тащить. А ещё надо разобраться со схемой ведь если мы мощнявый воткнём он может передавить те которые возможно на той стороне стоят.[/quote]Так дело в том, что насос как стоял один в котельной, так и остался, а на него цепляют и цепляют новые объекты. Строят югославы спорткомплекс, а заказчик от ближайшей теплотрассы тянет 40-ю трубу. :roll: Он наверное прикинул, что если я ставлю автоматику, которая позволяет вместо 3 котлов обойтись одним, то можно все упростить до банальности. А я переживаю, что тепла катастрофически не хватит, все замерзнет, а на подозрении могу быть и я. Крайних то все равно искать будут. Вот я и хочу написать к своему проекту ТУ по этой трубе и по циркуляции теплоносителя. Наверное поставлю расходомер на прямую и заведу на контроллер и вместе с температурами прямой и обратки буду писать на сервере в интернете. Тогда по графикам будет все видно.