Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Обвязка дизельной горелки

Styx » 20 ноя 2006, 10:19

Пробовали и металлопласт - нормуль. Но медь конечно рулит.

OCA » 19 ноя 2006, 20:08

Всем спасибо! Постараюсь выложить фотоотчет о проделанной работе.

Вадяныч » 18 ноя 2006, 19:34

[quote="Кузнецов Д А";p="76877"]
двухтрубка не всегда лучше.

[/quote]
Двухтрубка всегда лучше-по крайней мере , есть запасная трубка , которую можно будет использовать как однотрубку , если по трассе проедет трактор или дом построят. А за 10-15 лет топливопровод может забиться так , что с подающей веткой придется проститься и радостно пользоваться обраткой -такое случалось, не придумываю

GuTherm » 18 ноя 2006, 18:17

Ну если головать то - медь. Не одну сотню котлов и всё на меди.

Прохожий » 18 ноя 2006, 17:22

Используем для этих целей ПЭ шланг армированный капроновой сеткой. В основном из-за быстроты монтажа, и то что воздушная пробка сразу видна. Если делать "на века", то конечно медная трубка рулит.

Кузнецов Д А » 18 ноя 2006, 15:59

[quote="QWERTY";p="76880"]А какие есть "ПРОТИВ" использования металлопластика и сшитого полиэтилена и их фитингов для топливопровода? Раньше медь была вся в наличии, а сейчас можно только кондиционерную трубу(в дюймах) приобрести. Вот и как выкрутиться?[/quote]
опыта не много, но был такой в мп трубе образовывалась парафиновая пробка, заменили на медь - перестало, может конечно это не из-за трубы, но нет времени на эксперименты.
имхо - ставьте и смотрите

Кузнецов Д А » 18 ноя 2006, 15:36

[quote="Вадяныч";p="76872"]Видел топливопроводы из всего , что только бывает в природе , и на надежность это не влияло. Главное-двухтрубка , герметичность и не до самого дна емкости![/quote]
двухтрубка не всегда лучше.

мы всегда делаем медь

герметичность на первом месте :!: :!: :!: :!: :!:

Вадяныч » 18 ноя 2006, 14:59

Видел топливопроводы из всего , что только бывает в природе , и на надежность это не влияло. Главное-двухтрубка , герметичность и не до самого дна емкости!

Renegade » 18 ноя 2006, 14:55

Медь ??? :oops:

Обвязка дизельной горелки

OCA » 18 ноя 2006, 14:38

Доброе время суток!
В связи с неожиданным наступлением зимы, появилась острая необходимость в запуске строящейся автономной газовой котельной, но в связи со сменой руководства в местном горгазе заказчик неможет получить техусловия на врезку. А без них осуществлять врезку сами понимаете чем это может обернуться для нас. Пообщавшись с заказчиком, как выйти из сложившейся ситуации, пришли к следующему решению, запустится на солярке, благо одна из горелок была предусмотрительно заказана комбинированная (Giersch MK3.1). Вообщем суть вопроса такова: из какого материала лучше сделать трубопровод подачи солярки от резервуара к горелке?