Помогите пожалуйста с выбором котла Vaillant Turbomax

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите пожалуйста с выбором котла Vaillant Turbomax

шидол » 15 янв 2007, 06:56

С вероятностью почти сто процентов- вечером кто то из соседей отматывает электричество. :D в результате глюк-недостаток воды в системе отопления-это то что показывает индикация.Все-таки к установщикупридется обратиться если он вменяемый :cool:

Serj-kot » 24 ноя 2006, 10:35

[quote="МН";p="77476"]Единомышленники!
Кто все-таки раборался с предложенным баком Термал - подходит он для схемы "Супер комфорт" и какие доработки потребуются?[/quote]

Если по той схеме что всунуть внутрь трубку, то НЕТ, жалко такую штуку и испортить можно.

Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:

Re: Заголовок сообщения: Надежность котлов Ринай

[quote="MH";p="76794"] спецы по Ринаю предложили интересную схему: после котла в контуре ГВС проточно ставится 200 л электробойлер. Особенности решения: вода в контуре оказывается горячей сразу после открытия крана, а в бойлере акумулируется достаточно воды для быстрого наполнения ванной и т.п.

Что думаете?[/quote]

ИМХО если котел 2-контурный уже, то на контур ГВС ставят комбинированый бойлер (теплообменник от 2-ого контура + електро тен) и будет счестье Супер-Комфорт, а простой електро переделывать это варварство. 200л литров такой радости с киловатным теном в раёне 400 еуро +-50(навесной дешевле, напольный дороже)

[quote="МН";p="77476"]Единомышленники!
Кто все-таки раборался с предложенным баком Термал - подходит он для схемы "Супер комфорт" и какие доработки потребуются?[/quote]

походу подходит как нельзя лутше

Кузьмич » 23 ноя 2006, 23:40

Ужос какая тема конфликтная. :shock: И формулировка кстати идиоцкая, ИМХО. "Помогите с выбором котла заиц турбомах". Как правильно на складе выбирать чтоль? По цвету коробки? :endtheme: :end:

@lex » 23 ноя 2006, 19:27

мля единомышленник. :evil:
че трудно поисковик отрыть или Serj-kot связаться.
Кстати на сайте термаля сказано что водонагреватели для них делают атлантики(те что из франции) и завод фагор (испания, делает колоночки который для разных извстных брендов).
Модели на 200 литров опятьже не увидел, за то модель 300 л - 550 USD/

Serj-kot » 22 ноя 2006, 13:47

[quote="МН";p="77221"][quote="Serj-kot";p="77157"]

Termal M 200 круглый
~300 euro v Kyeve

ЭВН 100 - ~100 евро (произв Украина)[/quote]

Подскажите, плз, где конкретно продаются[/quote]

В Киеве моя контора предлагает по таким ценам
Пишите serj-kot@online.ua
icq 212144537

Serj-kot » 21 ноя 2006, 18:16

[quote="all";p="50367"]Бойлеры ACV рулят однозначно. Как по надежности, как по производительности так и по расположению(можно вертикально,вверх ногами и горизонтально).
Обещают настенники ACV-но живьём ещё не видел-судя по описаниям должны быть надёжными и производительными по ГВС-но...[/quote]

IMHO Termal
есть электро, коственные, комбинированые и от 100 до 1000 л, а также могут быть навесные и напольные.

Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:

[quote="@lex";p="77068"][quote="MH";p="77065"]
Мне бы 200 л - на большой дом.
По цене 100-200 енотов, или около того[/quote]
:lol: :lol: :lol:
Ню-ню
Рекомендованная розничная цена обычного электроводонагревателя например Ariston SG200 11450 рублей.

Желаю удачи в поиске.[/quote]


Termal M 200 круглый
~300 euro v Kyeve

ЭВН 100 - ~100 евро (произв Украина)

GuTherm » 21 ноя 2006, 09:11

[quote="Прохожий";p="77081"]...Так что особо увлекаться "литражом" баков нельзя. Поставьте на 80 литров- самое то.[/quote]Эт точно :wiseman: ... Хотя почти у всех немчиков реализована функция слежения за отоплением в режиме ГВС - через 2 часа приготовления ГВС он забивает на ГВС и переключается на отопление. У будерастов и волков с зайцами точно есть, у остальных не знаю. А увлекаться мона только в случае с дублем.

Прохожий » 20 ноя 2006, 22:57

[quote="Кузьмич";p="77084"][quote="Прохожий";p="77081"]Если же пиковый разбор разбор воды большой, то без увеличения мощности котла и бойлера косвенного нагрева никуда не денешься.[/quote]

ИМХО насчет бойлера погорячились. Дюваль обходится и неплохо ИМХО[/quote]
Не беспредельно же.

Кузьмич » 20 ноя 2006, 20:42

[quote="Прохожий";p="77081"]Если же пиковый разбор разбор воды большой, то без увеличения мощности котла и бойлера косвенного нагрева никуда не денешься.[/quote]

ИМХО насчет бойлера погорячились. Дюваль обходится и неплохо ИМХО

Прохожий » 20 ноя 2006, 20:17

Схема такая чревата заморозкой дома. Не знаю точно как там с Риннаем, но обычно настенники имеют приоритет по ГВС. Если повесить на ГВС аккумулирующую емкость, то после большого разбора горячей воды котел надорлго перейдет в режим нагрева ГВС. При этом отопление работать не будет. Перемерзнуть не успеет конечно, но определенный дискомфорт гарантирован. Так что особо увлекаться "литражом" баков нельзя. Поставьте на 80 литров- самое то. И к озвученной сумме она имеет более близкое отношение, если из эмалированной стали, а не из нержавейки. Если же пиковый разбор разбор воды большой, то без увеличения мощности котла и бойлера косвенного нагрева никуда не денешься.
И вообще меня удивляют люди - на строительство огромного дома деньги находятся, а на инженерке так и наровят съэкономить. В результате все равно платят трижды.

GuTherm » 20 ноя 2006, 18:35

Мужчины! ну бросьте ктонить инструкцию на какойнить бойлерок... а! Кто-то здесь на форуме когда узнал о такой системе с нержавеющим бойлером(он хотел) после уточнений с благодарностью удалился, а тема была про наличие где нить дювалей. Пошукайте и испросите с каким бойлером он это сделал.

@lex » 20 ноя 2006, 17:30

[quote="MH";p="77065"]
Мне бы 200 л - на большой дом.
По цене 100-200 енотов, или около того[/quote]
:lol: :lol: :lol:
Ню-ню
Рекомендованная розничная цена обычного электроводонагревателя например Ariston SG200 11450 рублей.

Желаю удачи в поиске.

Прохожий » 20 ноя 2006, 17:23

Скока, скока ??? :shock: :shock: :shock:
:whoa:

@lex » 20 ноя 2006, 15:39

о каком литраже идет речь, во сколько тугриков надо уложиться?

Кузьмич » 20 ноя 2006, 15:26

Вот и я все не могу найти такой бойлер, шоб фланец проткнуть и шоб при этом дешевле Дюваля получилось. Чертежей бойлеров нет нихде. Мож кто порекомендует, какой бойлер заюзать ?

GuTherm » 20 ноя 2006, 14:41

Сложность только одна - дополнительная трубка в высотной середине бойлера... надо конструкцию бойлера смотреть или подобрать чтобы с возможностью фланец проткнуть.

Re: Заголовок сообщения: Надежность котлов Ринай

GuTherm » 17 ноя 2006, 21:48

[quote="MH";p="76809"]Это шутка?
Или добавьте смайлик, или опишите подробнее :D[/quote]Отнють... Насосик в бойлер направьте в ту самую трубочку, а в насосик из котла Т3... ифсё. Если непонятно нарисуйте и фсё сами и поймёте. Правда эта схемка немногим моложе предыдущей и известна под именем супер-комфорт от сонье-дюваль только лучше.

Re: Заголовок сообщения: Надежность котлов Ринай

GuTherm » 17 ноя 2006, 20:14

[quote="MH";p="76799"]А что-то более интересное за эти 8 лет появилось? - Может эти спецы отстали[/quote]Да. Насосик и трубу в центр бойлера.

Re: Заголовок сообщения: Надежность котлов Ринай

GuTherm » 17 ноя 2006, 19:37

[quote="MH";p="76794"]мне спецы по Ринаю предложили интересную схему:[/quote]Ей уже лет восемь как стукнуло и это только на моём веку. Намана буит.

Re: valliant

antei » 28 мар 2006, 07:56

[quote="BKP";p="56176"]
Сергей, посмотрел приложенный Вами файл и возникли вопросы.
На три аппарата указаны расходы ГВС при дельта Т 25 град, и указана тепловая нагрузка. Смотрим и получаем, что при дельта Т 25 для нагрева 26л/мин нужно 45,5 кВт - у Риная 54; для 24 л/мин нужно 42 кВт - у Риная 52; для 32 л/мин нужно 54 кВт - у Риная 69. Вопрос - Либо у меня проблемы с арифметикой (не исключаю), либо КПД Риная около 0,8, как у АГВ? Или я чего не понял, с английским у меня не очень. Ай ду ю пиво - ай лав ю кайф.[/quote]

Чет я не увидел там таких цифир и вообще это файлик от газ колонок.

По котлам d25 на 24 л/м и при d 40 на 15 л/мин для 41,9 кВт- самый мощный у них настенник.

Вернуться к началу