Shurik_M » 28 ноя 2006, 17:54
[quote="ZAR";p="78146"]вычисляю объем комнаты - благо она пустая )
умножаю на теплоемкость воздуха и на температуру - получаю количество тела в комнате.
повторяю эту процедуру еще раз - после снижения температуры на несколько градусов
вычитаю - получаю количество потерянного тепла за промежуток времени t , делю на время, получаю значение теплопотерь для этой разности температуры за бортом и комнаты
можно померить еще несколько раз при дальнейшем понижении температуры.
можно еще повторить всю процедуру при другой температуре на улице[/quote]
Это тянет на докторскую как минимум.
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Время суток тоже надо учесть, солнце ведь в окно светит, греет или не греет. Ветер, север - юг, облачность и еще, наверно, много чего.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
[quote="Aleks";p="78119"]У Вас дельта Т 13-14С, для ТП рекомендуют не выше 7, а лучше 5С, соответственно, если хотите получить такую мощность - насосик слабоват по давлению. Можно насос поменять, можно ТП на 2-е петли разбить, что-бы сопротивление общее уменьшить. Температура на подаче - 60С это уже граничная для бетона, лучше не более 40С. В стяжке площадь теплоотдачи увеличится, температуру все-равно уменьшить придется.[/quote]
Полностью согласен, но я, когда у себя дома когда запускал полы первый раз, через 3 месяца после заливки стяжки (вроде должна была просохнуть, а нифига), так дельта Т была примерно такой-же двое-трое суток, а когда просохло 5-7 градусов стало.
[quote="ZAR";p="78146"]вычисляю объем комнаты - благо она пустая )
умножаю на теплоемкость воздуха и на температуру - получаю количество тела в комнате.
повторяю эту процедуру еще раз - после снижения температуры на несколько градусов
вычитаю - получаю количество потерянного тепла за промежуток времени t , делю на время, получаю значение теплопотерь для этой разности температуры за бортом и комнаты
можно померить еще несколько раз при дальнейшем понижении температуры.
можно еще повторить всю процедуру при другой температуре на улице[/quote]
Это тянет на докторскую как минимум.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:[/size][/color]
Время суток тоже надо учесть, солнце ведь в окно светит, греет или не греет. Ветер, север - юг, облачность и еще, наверно, много чего.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:[/size][/color]
[quote="Aleks";p="78119"]У Вас дельта Т 13-14С, для ТП рекомендуют не выше 7, а лучше 5С, соответственно, если хотите получить такую мощность - насосик слабоват по давлению. Можно насос поменять, можно ТП на 2-е петли разбить, что-бы сопротивление общее уменьшить. Температура на подаче - 60С это уже граничная для бетона, лучше не более 40С. В стяжке площадь теплоотдачи увеличится, температуру все-равно уменьшить придется.[/quote]
Полностью согласен, но я, когда у себя дома когда запускал полы первый раз, через 3 месяца после заливки стяжки (вроде должна была просохнуть, а нифига), так дельта Т была примерно такой-же двое-трое суток, а когда просохло 5-7 градусов стало.