Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: теплообменник котла забивается сажей

Re: Сажа в теплообменнике

GuTherm » 28 ноя 2006, 02:16

[quote="igs61";p="77908"]какаое давление и как мерять,[/quote]Я это делал профессиональным газоанализатором при открытой форточке и закрытой. Важно чтобы котёл работал и дверь закрыта. Правда иногда во всём доме -3 Па тогда вапще кирдык... вентканалы сосут со всех возможных отверстий и тогда надо решать проблему во всём доме.

Алексей-сервис » 27 ноя 2006, 20:52

igs61, купите лучше новый котёл. В кредит это не так уж напряжно. С этим хламом вы намучаетесь.

Сажа в теплообменнике

igs61 » 27 ноя 2006, 13:02

Ув. Gu THtrm, ответьте подробнее какаое давление и как мерять, на работе имеются микробарометры и микроманометры для измерения давления в шахте.

Re: Сажа в теплообменнике котла.

GuTherm » 27 ноя 2006, 12:46

[quote="igs61";p="77900"]Возможно, что нехватка воздуха является одной из причин?[/quote]Может и так. Надо давление мерить.

Сажа в теплообменнике котла.

igs61 » 27 ноя 2006, 12:43

Огромное СПАСИБО всем кто откликнулся. Никого не хотел задеть.
На выходных попытаюсь почистить котёл, благо он запаралелен с КЧМ.
Посоветуйте, господа Знатоки. КАК определить, что в помещение котельной не хватает воздуха для работы котла. Форточка постоянно закрыта, т.к радиаторне поставил и котельная греется лишь от котла, двери открываются редко да и то в тамбур.
Возможно, что нехватка воздуха является одной из причин?
С уваженем, Игорь.

Stroller » 26 ноя 2006, 23:00

старенькие они....
наверное, с 75 года начали выпуск...
до 83 делали точно.

Прохожий » 26 ноя 2006, 22:29

А кто сказал, что котел с 75-го года?

Stroller » 26 ноя 2006, 22:01

согласен Вадяныч
пора уже менять...
с другой стороны, газовое хозяйство пустило в эксплуатацию такой котёл? значит можно :) :) :)
ну а если самовольно установлен... ну так ему и надо :)

Вадяныч » 26 ноя 2006, 17:26

Профессиональным в данном случае я бы сам посчитал такой ответ-котел 75-го года выпуска без датчика тяги-самоубийство.Каждый месяц в нашем городе кого-то хоронят из владельцев такой техники.
На такие аппараты давно не смотрю-боюсь , что если сделаю , потом опять будут обращаться. Ремонт антиквариата-работа , цена которой может быть больше стоимости нового котла

vgy7 » 26 ноя 2006, 12:55

нехватка воздуха, или в горелке или воздух непоступает к котлу.

Stroller » 26 ноя 2006, 08:52

сажа - это результат не правильной дозировки газовой смеси
основной визуальный показатель - цвет пламени

а начать надо с тяги: корытца по бокам дымоотводящего патрубка (смотреть сверху). при работающем котле и закрытых окнах и дверях подносите зажженную спичку, пламя не должно тухнуть.
затем, поверив тому, что говорят, перестать стебаться и прочистить горелку.
регулируется пропорция винтом, прямо под горелкой (бывает закрыт пластинкой с пломбой)
языки пламени не должны быть больше ~ 2 см

шидол » 26 ноя 2006, 06:03

Вадяныч дал Вам совет,касающийся пользователя,т.е. посмотреть то ,что возможно сделатьсамому не привлекая сервисантов.А вот всё остальное-в сервис ,батенька,в сервис :?

proekt » 26 ноя 2006, 01:42

Хотелось бы увидеть немного более профессиональный совет, без паутин и т.п.
Дык это и есть профессиональный :lol:

GuTherm » 26 ноя 2006, 00:44

Дело в горелке - чистить надо. Недостаток воздуха в первичных камерах - это те куда форсунки дуют.

Сажа в теплообменнике.

igs61 » 26 ноя 2006, 00:26

Обратиься за помощью к Коллективному Разуму Форума меня заставило состояние элементов котла, вселяющее надежду в возможность его дальнейшей работы. Хотелось бы увидеть немного более профессиональный совет, без паутин и т.п.
С уважением, Игорь.

Вадяныч » 25 ноя 2006, 21:40

Если пламя желтое-значит , соотношение топлива и воздуха неправильное. Причины-грязная горелка , пыль или паутина между соплами и горелкой , или диаметры отверстий в соплах увеличились от температуры за 30 лет работы. А вообще , по правде , котел просто просится на кладбище... :cry:

теплообменник котла забивается сажей

igs61 » 25 ноя 2006, 20:36

Газового котёл Vallant VC 8 T3 D HL, дымоходный, без эл наворотов, инструкции нет, по случаю привезен из Германии. Исправно отработал 2 сезона. Весной соты в теплообменнике забились сажей, прочистил, сейчас запустил и через 10ч работы забились опять.
Дымоход абсолютно чист, теплоизолирован, оголовка на дымоходе нет, тяга достаточна. Чисто субъективное мнение, что понизилась температура продуктов горения из котла, стала около 60гр. Подозреваю, что мало поступает газа к горелке, но я не знаю где подчистить. Заранее благодарю за помощь.

Вернуться к началу