Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Какое давление должно быть в системе отопления? и ferolli?

102132 » 30 ноя 2006, 15:10

...11квтч/м3...

Такую цифру я на форму нашел, какой у нас не знаю...

...а средняя норма 1квт на 10м2...

ну, когда прикидывают мощьность батарей счтиают вроде 1 квт на 10 м2, разве не так?

Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:

[quote="proekt";p="78326"]
В инстр. к котлу описана последовательность действий но нужен манометр со штуцером что-бы померить давление в горелке. Дорогая эта штука?
Примерно 15-20 баксов у нас...
Мона самому забодяжить с прозрачного шланга.
Или где-то трубку стеклянную стырить.
У наших газовщиков сплошь со шланга - стеклянные разбиваются... на почве пьянства...

Ну трубка у меня есть, от водяног уровня, но на котле, на горелке наверно клапан есть, который надо открыть, к нему присоединить трубку, а что с ней дальше делать?
(которое уже сказало что ничего в котле регулировать не надо, т.к. модель сертифицированна для России (втом числе и Облгазом) и горелка горит "ХОРОШО".
У нас так-же... Но это бред. Котел в лучшем случае отрегулирован на паспортное входное давление. В "наших" газопроводах встречал от 90 до 400 мм.
[/quote]

Паспортное входное давление газа у котла 20мб (европейская норма), на нее он наверно и отрегулирован...

Styx » 30 ноя 2006, 13:14

[quote="102132";p="78281"] 11квтч/м3...[/quote]
Хороший у вас газ.
а средняя норма 1квт на 10м2
Это что за норма такая??

proekt » 29 ноя 2006, 23:48

В инстр. к котлу описана последовательность действий но нужен манометр со штуцером что-бы померить давление в горелке. Дорогая эта штука?
Примерно 15-20 баксов у нас...
Мона самому забодяжить с прозрачного шланга.
Или где-то трубку стеклянную стырить.
У наших газовщиков сплошь со шланга - стеклянные разбиваются... на почве пьянства...
(которое уже сказало что ничего в котле регулировать не надо, т.к. модель сертифицированна для России (втом числе и Облгазом) и горелка горит "ХОРОШО".
У нас так-же... Но это бред. Котел в лучшем случае отрегулирован на паспортное входное давление. В "наших" газопроводах встречал от 90 до 400 мм.

@lex » 29 ноя 2006, 20:11

[quote="Kilroy";p="78301"]
надо дорегулировать шаровыми , а то на втором слишком жарко[/quote]

:roll:

102132 » 29 ноя 2006, 19:30

...И не надо понтиться у кого котел круче, дело не в деньгах, мог и подороже купить.

А хто это тат понтит, уж не я ли???? странно....


...У меня АОГВ 29 ЖМЗ с хонивелом

А сколько жрет газа за сутки и на какую площадь при какой температуре за бортом?

102132 » 29 ноя 2006, 18:08

... Если давление в морозы упадет, звоните в сервис.

Уменя сервис - местное газовое хозяйство... (которое уже сказало что ничего в котле регулировать не надо, т.к. модель сертифицированна для России (втом числе и Облгазом) и горелка горит "ХОРОШО".
Так-что хотелось бы самому быть в курсе с регулировками.

...Шикарный расход.Меньше 2 кубов в час.

Расход газа 11квтч/м3*45м3=495квт в сутки
495/300м2=1.65квт/м2 в сутки; 1.65/24час =0.068*10м2=0.68квт/10м2
при разнице температур снаружи-внутри 20град.
При разнице - 40 град. будет как минимум 1.5квт на 10м2, а средняя норма 1квт на 10м2
Так что не так мало...

Styx » 29 ноя 2006, 16:58

1. Значит котел подсасывает из соседних помещений. Дыра в стене недостаточна, и если подвести непосредственно к котлу, может ничего хорошего и не случиться.
2. Оставьте увеличенным и отследите расход газа.
3. Шикарный расход.Меньше 2 кубов в час.

Если давление в морозы упадет, звоните в сервис.

102132 » 29 ноя 2006, 10:10

1. Закрыл щель - никакой разницы не заметил. Если щель открыта: при работающем котле тяга в котельную, при не работающем - тоже в котельную но меньше, почти нет...
2. Область пламени над самой горелкой разглядеть трудно (смотю в щель воздухозабора снизу вверх), пламя высотой 5-6см. Если прибавить давление на регуляторе котла до исчезновения свиста (это пол оборота винта), то пламя никак не меняетсяю. После розжига горелка свистит секунды 2.
3. В доме тепло 24град. последние двое суток котел жрет по 45 кубов газа в сутки (на 320м2), температура на котле выставлена примерно 50 градусов.

... и всетаки что делать если, сейчас давление газа 16 а в мороз упадет до 12, вызывать сервис или по какой-нибудь методе самому порегулировать. В инстр. к котлу описана последовательность действий но нужен манометр со штуцером что-бы померить давление в горелке. Дорогая эта штука?

Styx » 28 ноя 2006, 17:28

Да вентиляция....точно....все равно газоплотным! Не настолько же сечение уменьшается....

102132 » 28 ноя 2006, 17:09

Так это не газоход а вентиляция...

Хотя свои каналы вентиляции в кирпиче я глиной обмазывал...

Styx » 28 ноя 2006, 15:49

[quote="102132";p="78143"]Газофщики: У квадратного сечения больше сопротивление и стенки не ровные - кирпич неоштукатуренный [/quote]

Вот жгут, черти :lol: :lol: Газоход должен быть газоплотным, т.е. как минимум обмазан глиной...ааа-ааа-аа, я валяюсь[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/laugh.gif[/img]
Только мне непонятно что должно произойти.
Инженерия полна неожиданностей. :D
это понятно, зато в котельной будет наверно теплее
и красифше.

102132 » 28 ноя 2006, 15:36

"Понятно все с газовщиками..."

Я то же спросил почему так - ответ "У квадратного сечения больше сопротивление и стенки не ровные - кирпич неоштукатуренный"...

Щель попробую заткнуть сегодня вечером (поеду посмотрю домик).
Только мне непонятно что должно поизойти. Сейчас при работе котла тяги в щели под дверью практически нет, заткну щель - ничего не изменится. А когда не работает - слегка тянет из котельной в подвал, на лестницу, заткну, наверно все пойдет в вытяжную вентиляцию котельной.
Да и еще, все свои наблюдения я делал когда дом еще не прогрелся, после включения отопления, на следющий день. Щас прогрелся - 24 градуса, в неотапливаемом подвале 14. может что поменяется...

"А на нагрев холодного воздуха, подведенного прямо к горелке, будет все равно тратиться тепло из продуктов сгорания, следовательно еще меньший процент тепла будет отдаваться секциям котла."
... это понятно, зато в котельной будет наверно теплее... дует сильно из дыры на улицу.

Styx » 28 ноя 2006, 14:30

Вот молодцы газовщики :lol: Круглый - 150мм - площадь сечения 0,0176; квадратный - 150*150 - площадь сечения 0,0225. Совсем одно и то же :lol: Понятно все с газовщиками...

А с помещением котельной все так...Я ж говорю - о нормах можно долго говорить.

А на нагрев холодного воздуха, подведенного прямо к горелке, будет все равно тратиться тепло из продуктов сгорания, следовательно еще меньший процент тепла будет отдаваться секциям котла.

Вы щель пробовали закрыть?

102132 » 28 ноя 2006, 12:24

[quote="Styx";p="78072"]По моим подсчетам не хватает.Но это при скорости 1 м/с... Надо знать подсчеты газовщиков,которые вам такое сечение заложили в проект...[/quote]

Сечение вытяжки из котельной было заложено до газового проекта.
Я пришел в газовое хозяйство и спросил, какое сечение надо для котла 65квт, мне (глядя в какуе-то табличку сказали, что если крулый канал то 150 трубы достаточно, а если квадратный то надо 150*150.

Газовый поект посмотрю, но сомневаюсь что там есть выкладки...

...и опять к вопросу норм: а если помещение котельной не 30м3 а 180м3. Видел много таких - котел стоит в большом подвальном помещении, так что-же в этом случае вентканал надо 1*0.5 метра?

и еще, на обогреве этого кол-ва воздуха, улетающего в вентиляцию можно разорится... А можно забортный воздух подвести к котлу (к отвестию забора) с помощью отдельного утепленного канала, длинна будет (с учетом спуска до пола) 8 метров?
Скажем 0.2*0.2, получится скорость 0.5 м/c? А на вентиляцию пусть тянет через дверь из остальной части подвала...

Styx » 28 ноя 2006, 09:50

По моим подсчетам не хватает.Но это при скорости 1 м/с... Надо знать подсчеты газовщиков,которые вам такое сечение заложили в проект...

102132 » 28 ноя 2006, 09:43

Вытяжка на улицу из котельной труба 150 (9 метров высотой), хватит?
Если нет могу открыть канал в вытяжку из подвала (250*250мм).
Для контроля утечки стот газовый "сигнализатор" с клапаном на входящей газовой трубе...

Jol » 28 ноя 2006, 07:58

[quote="Styx";p="77988"]Расход вам нужен 170 кубов. А щель попробуйте прикрыть, в инженерии иногда случаются необъяснимые вещиИзображениеИзображение[/quote]

170 кубов это 90 на трехкратный обмен, причем в вытяжку из котельной непосредственно на улицу (на случай утечки газа), а не через смежные помещения в которых в это время можете находится и Вы, и 80 кубов для горения

Styx » 27 ноя 2006, 17:33

Насчет нормативов,особенно современных можно вести отдельную ветку...наберется в ней страниц н-ста.
Расход вам нужен 170 кубов. А щель попробуйте прикрыть, в инженерии иногда случаются необъяснимые вещиИзображениеИзображение

102132 » 27 ноя 2006, 17:27

Котельная 29м3 (4.4*2.8*2.45).

Щель затыкать не пробовал, но при полностью открытой двери он (котел) работат так-же, как и при закрытой (правда со щелью).
Норы часто не чем не обоснованы - при 59кв котле не надо отверстие на улицу, а при 61кв надо 20*20см, я все-таки инженер и понимаю, при переходе к 60Кв ничего страшного не случается, и есть масса других фактров каторые этот нормативне учитывает...

А все-таки можно регулировать давление газа в котле "на глаз"?

Styx » 27 ноя 2006, 17:15

А при 40-50 килловатных котлах и не нужно отверстие на улицу. До 60кВт, согласно норм, котлы используют воздух из примыкающих помещений. А про кубы как вам сказать, если не знаю объем котельной? Вы б щель под дверью закрыли, ну хоть на время, и посмотрели, как стал работать котел...А потом еще пообсуждаем,если чего...