Плохой запуск газового котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Плохой запуск газового котла

Не запускается котел.

Braslavsky » 02 ноя 2007, 23:16

А если газ магистральный, как убрать воздух между подкючением шланга и клапаном котла?

Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:

При включении питания котла горит лампочка блокировки..

А потом, при включении питания котла горит лампочка блокировки.. Нажимаю Reset-программа включения котла включает горелку, пьезоэлемент чирикает, потом опять тишина.

гpязнуля » 06 дек 2006, 17:32

Простой эксперемент: Котел не запустился..... выключи питание котла, закрой кран на баллоне (газавом) сдерни шланг с редуктора, одень шланг наместо, открой газовый кран и запускай котел. Если стартанет сразу скорейвсего дело в редукторе. Повтори несколько раз.

гpязнуля » 05 дек 2006, 11:40

Была такая проблема с вайлантом настенником. Причина оказалась в редукторе (газовом), сомоточичил. Как вариант: после долгого простоя сдерни шланг с редуктора и опять надень, если запустится меняй редуктор. Удачи.

Slayer » 03 дек 2006, 06:16

[quote="Кочегар";p="78502"]При запуске проверь где искра проходит, возможно не там где надо,.[/quote]Один из вариантов.Хлопок,это всегда позднее зажигание. т.е. Газа много.Возможно,необходимо расположить эл.поджига поближе к распылителям горелки.Обычно этого бывает достаточно.

TSY » 03 дек 2006, 01:08

[quote="Константи";p="78467"]
Вход примерно 8 м.Выход около 9м.
[/quote]
Длина дымохода соответствует паспорту? Особенно на всасывании.

Кочегар » 01 дек 2006, 14:53

При запуске проверь где искра проходит, возможно не там где надо, а именно мимо газа...

TSY » 29 ноя 2006, 21:45

Причина может быть в тяге. В трубе образуется воздушная пробка, которая пробивается теплым воздухом при запуске котла.

шидол » 29 ноя 2006, 20:14

в балоннах с газом ,ИМХО

Вернуться к началу