шидол » 03 дек 2006, 08:01
Jol-+1!
Ладно,не буду заставлять вас всех напрягаться.Дело в том что вместо нормального 3-ходового,там стоит,цитирую :"Температурный байпас"а есть еще нормальный гидравлический.Первая [*ЦЕНЗУРА*]-банальный термоста,как на Жигулях(образно),но в миниатюре

.Ситуацию я вам описал.Первоначальный диагноз-залип термостат,тем более котел в нерабочем состоянии простоял полгода(было предположение по насосу-проверили-МИН НЕТ

).Разбирать этот к.. гм- еще то удовольствие,особо если учесть отсутствие отсекающих кранов под котлом.Короче сняли термостат,почистили шток перемещающий клапан,сам клапан расходили- вроде всё должно идти,собираем,запускаем-ура!,пошел как миленький система начинает греться,клиент доволен,мы гордимся друг другом-какую хрень победили,думая логицски

.уезжаем... Но как оказалось недалеко.Звонок-опять стоит,радиаторы холодные,блин.Тут уж самолюбие профессиональное взыграло- кто в доме хозяин-я или мыши

Назад к Дакону.Разбираем по новой и тихо ох......ем.Шток термостата по идее должен упираться в возвратную пружину через опорную шайбу(напоминает перевернутую шляпу,найду фотку выложу,а она развалилась на две половинки и шток гоняет впустую

.Самое интересное то,что та инфа по Даконам ,которая есть у нас ,отличается от краснодарского шедевра как бегемот от Волочковой,и где взять другую -крен его знает.
Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 20 секунд:
вот этот шедевр кубанско-чешской мысли,блин
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
а это его паспорт и инструкция для сервисников ,2в 1 гы-гы
Jol-+1!
Ладно,не буду заставлять вас всех напрягаться.Дело в том что вместо нормального 3-ходового,там стоит,цитирую :"Температурный байпас"а есть еще нормальный гидравлический.Первая хреновина-банальный термоста,как на Жигулях(образно),но в миниатюре :twisted: .Ситуацию я вам описал.Первоначальный диагноз-залип термостат,тем более котел в нерабочем состоянии простоял полгода(было предположение по насосу-проверили-МИН НЕТ :D ).Разбирать этот к.. гм- еще то удовольствие,особо если учесть отсутствие отсекающих кранов под котлом.Короче сняли термостат,почистили шток перемещающий клапан,сам клапан расходили- вроде всё должно идти,собираем,запускаем-ура!,пошел как миленький система начинает греться,клиент доволен,мы гордимся друг другом-какую хрень победили,думая логицски :lol: .уезжаем... Но как оказалось недалеко.Звонок-опять стоит,радиаторы холодные,блин.Тут уж самолюбие профессиональное взыграло- кто в доме хозяин-я или мыши :evil: Назад к Дакону.Разбираем по новой и тихо ох......ем.Шток термостата по идее должен упираться в возвратную пружину через опорную шайбу(напоминает перевернутую шляпу,найду фотку выложу,а она развалилась на две половинки и шток гоняет впустую :twisted: .Самое интересное то,что та инфа по Даконам ,которая есть у нас ,отличается от краснодарского шедевра как бегемот от Волочковой,и где взять другую -крен его знает.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 20 секунд:[/size][/color]
вот этот шедевр кубанско-чешской мысли,блин
[color=green][size=75]Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:[/size][/color]
а это его паспорт и инструкция для сервисников ,2в 1 гы-гы