Уменьшение давления в системе отопления ?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Уменьшение давления в системе отопления ?

IgorS » 14 дек 2006, 11:10

[quote="rrrr";p="80135"]Ну есть пару мысленок: 1. бачок в котле может уже потихоньку выпускать воздух,2 подождать пока не прибежит сосед снизу и точно расскажет в каком месте течет. Бывали случаи когда текло по подаче сзади трубы и до пола уже испарялась.

Добавлено спустя 6 часов 8 минут 34 секунды:

Определить просто:берете мерный стакан и открываете кран маевского (розвоздушиватель радиаторов) и как только упало на сикоко вам нада знать закройте,скоко есть в стакане стоко и утека.Так вы узнаете как быстро придет к вам сосед.[/quote]

Нету у меня соседей. Дом два этажа без подвала.
Будем ждать....))) а можеть закоксуется, как знать....

rrrr » 14 дек 2006, 00:00

Ну есть пару мысленок: 1. бачок в котле может уже потихоньку выпускать воздух,2 подождать пока не прибежит сосед снизу и точно расскажет в каком месте течет. Бывали случаи когда текло по подаче сзади трубы и до пола уже испарялась.

Добавлено спустя 6 часов 8 минут 34 секунды:

Определить просто:берете мерный стакан и открываете кран маевского (розвоздушиватель радиаторов) и как только упало на сикоко вам нада знать закройте,скоко есть в стакане стоко и утека.Так вы узнаете как быстро придет к вам сосед.

IgorS » 13 дек 2006, 17:45

[quote="Kass";p="80132"][quote="IgorS";p="80076"][quote="Kass";p="80069"]А гидроаккумулятор стоит? Если стоит, то на какое давление, и какое у вас в системе?[/quote]
Нет, отдельного нет.
Только то что в котле.[/quote]Просто было такое, что человек установил, но на давление большее, чем аварийный клапан. Поэтому при нагреве вода из системы просто сбрасывалась через клапан.[/quote]
Нет...У меня клапан не выведен в слив, он сразу под котлом.

Давление 1.2 - 1.4 , а котел до 3.
Спасибо за предположение.

Kass » 13 дек 2006, 17:41

[quote="IgorS";p="80076"][quote="Kass";p="80069"]А гидроаккумулятор стоит? Если стоит, то на какое давление, и какое у вас в системе?[/quote]
Нет, отдельного нет.
Только то что в котле.[/quote]Просто было такое, что человек установил, но на давление большее, чем аварийный клапан. Поэтому при нагреве вода из системы просто сбрасывалась через клапан.

IgorS » 13 дек 2006, 17:34

[quote="Вадяныч";p="80126"]Определить фактический объем утечки просто -в момент подпитки засекайте расход по водомеру (если он, конечно, есть)[/quote]

Не понял, как это.

Да стоит счетчик на входе в дом, но что для него стакан воды....
В пределах погрешности....

Вадяныч » 13 дек 2006, 17:28

Определить фактический объем утечки просто -в момент подпитки засекайте расход по водомеру (если он, конечно, есть)

IgorS » 13 дек 2006, 15:46

[quote="Kass";p="80069"]А гидроаккумулятор стоит? Если стоит, то на какое давление, и какое у вас в системе?[/quote]
Нет, отдельного нет.
Только то что в котле.

Kass » 13 дек 2006, 15:28

А гидроаккумулятор стоит? Если стоит, то на какое давление, и какое у вас в системе?

IgorS » 13 дек 2006, 15:17

[quote="ing9";p="80050"]Система закрытая. Значит на линии стоит расширительный бак. Потери давления 0.1 ати соответствуют значительному объему воды. его вы можите определить. ищите утечку!
ing9[/quote]

А сколько обьем 0.1 бара, если воды 130-200 литров думаю.

Открытой протечки не вижу.. Не дай боже в стене, и там пока стекает в штукатурку, а на ружу не вылезло пока....

А сколько в воде расстворенного воздуха, который выходит из нее при нагревании ?

И еще вопрос. Если нет протечек, то поставил 1 бар осенью при + 20 воды и весной после сезона будет? при тех же условиях, тот же 1 бар. Так ?

Styx » 13 дек 2006, 15:16

С течеискателем по дому...На воздух не похоже...

IgorS » 13 дек 2006, 15:13

[quote="Styx";p="80037"]Когда система пущена? Радиаторы - люминь?[/quote]

Радиаторы Korado. 15 штук. Пущена 2 месяца назад.
Но пока тепло, температура котловой воды не полнималась выше +74.

ing9 » 13 дек 2006, 14:39

Система закрытая. Значит на линии стоит расширительный бак. Потери давления 0.1 ати соответствуют значительному объему воды. его вы можите определить. ищите утечку!
ing9

Styx » 13 дек 2006, 14:05

Когда система пущена? Радиаторы - люминь?

Уменьшение давления в системе отопления ?

IgorS » 13 дек 2006, 13:50

Добрый день знатоки.

Вопрос ! На сколько должно(может) палать давление в системе отопления и от чего это зависит ?

Дом 210 метров. Два этажа. Разводка медью. 15 радиаторов.
40-50 метров теплых полов трубой KAN.
Котел Viessmann Vitopend 200 с закрытой камерой сгорания.

Раз в неделю гдето приходиться добавлять воды. Давление падает на 0.1 0.2 бара в неделю .

Что может быть ? Может гдето сочиться в стяжках. Все видимое проверил, сухо.

Жду ответа . Заранее спасибо.

Вернуться к началу