Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Трехходовые для котельной

Styx » 30 дек 2006, 09:49

Мало ли, что проектировщики не хотят...Есть такое слово:НАДА
Как вам такой пунктик из СП 41-101-95:

1.5 Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП.

Прохожий » 21 дек 2006, 10:05

Напоминаю про ЦТП :lol: :lol: :lol:

Styx » 21 дек 2006, 10:00

Видимо уже стоят :lol: :lol:
Еще про ЦТП напомните... :lol: :lol:

Прохожий » 21 дек 2006, 09:58

А в котельной микрорайона трехходовые клапаны и не стоят.

Styx » 21 дек 2006, 09:35

Клапан подбирается по пропускной способности (Kv), об этом много написано. Если клапан уже есть и известно его Kv, то перепад давления на нем определить просто. При этом потери давления на клапане должны быть больше или равны половине потерь на регулируемом участке. Так что вполне справедливо
выбирать потери на 3-х ходовом клапане, глядя на потери всей системы
И насос будет не маленький, смиритесь с этим.