Включение котла IMMERGAS (прооблема розжига)

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Включение котла IMMERGAS (прооблема розжига)

шидол » 09 янв 2007, 07:34

Всё -вспомнил.Видел пару раз.Иммергазами в Пятигорске одно время занимался Петроспек,горгаз,Русклимат.Но это всё на крайний случай.Реально проблема может быть связана с запылением камеры сгорания(см .предыдущие посты).Насчет дымохода-врядли,не тот у нас регион,хотя исключать ничего нельзя.Сервис за шиворот и в позу :evil: На крайний случай-89034133738

шидол » 08 янв 2007, 13:31

Гросс Мастер- это где? Возле Мясокомбината?

Kass » 07 янв 2007, 16:42

[quote="Stroller";p="83066"]хоть страну назовите :D[/quote]
Тринидат и Тобаго :lol: :lol: :lol:

шидол » 07 янв 2007, 16:42

M@X, мы земляки.Где брали котел?Наверняка Вам и гарантию подписали и договор на ТО дали.Сервис за шиворот и в позу :twisted:

Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:

не поможет.Пиши в личку,постараюсь помочь.

Stroller » 07 янв 2007, 12:54

хоть страну назовите :D

Stroller » 07 янв 2007, 12:38

а к чему последний пост? :|
давление падать не должно, ищите утечку в системе отопления. причём лужу Вы не найдёте.
где жмвёте?

Stroller » 06 янв 2007, 10:08

[quote="borman";p="82994"]
есть такая проблема, она возникает когда стоит темпеатура на котле 40-50 градусов, включается - огонь загорается, температура сразу растет и он выключается (весь процесс 1-2 сек занимет)...[/quote]
после этого котёл выдерживает 3 мин паузу (по умолчанию), но не пытается несколько раз разжечься.
у котла M@X скорее проблема с контролем пламени из-за засорения электрода или его неправильного месторасположения.

Stroller » 06 янв 2007, 00:08

nike - это дымоход
если откинуть такие сложные и почти нереальные вещи, как глюки платы, то остаётся только ...

rrrr » 05 янв 2007, 21:05

Уточни, котел турбо или атмосферник

Vailand » 05 янв 2007, 13:36

[quote="Stroller";p="82934"]
ремонт помещения
по любому надо котёл открывать и смотреть
может есть смысл вызвать сервис
[/quote]

Насчет ентого товарищ Stroller прав :agree:.
Был недавно случай с Юнкерсом после ремонта помесчения, помогла только полна прочистка котла :shower: :D.

Stroller » 05 янв 2007, 13:27

ремонт помещения
по любому надо котёл открывать и смотреть
может есть смысл вызвать сервис

Stroller » 05 янв 2007, 12:52

ремонт только закончили? :)

Вернуться к началу