Каскад котлов. Алгоритм работы.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Каскад котлов. Алгоритм работы.

Гость4 » 20 янв 2007, 20:03

ТО GuTherm
Мы с мигалками и по левому ряду, :D

Kass » 20 янв 2007, 13:12

[quote="GuTherm";p="85163"]... я пивка плеснуть, паапчатся, да так зажизнь. С автоматикой я какнить сам... не ну конечно под пиво и алгоритмы пойдут прекрасно, а то надоело - футбол да бабы. :D[/quote]А одно без другого разве бывает? Тут без пива не обойтись по-любому. :lol:

GuTherm » 20 янв 2007, 04:34

[quote="Кузьмич";p="85170"]А меня возьмете? Я када выпью пою харашо :PARDON: ...
Ну мне так кацца :~D[/quote]Петь алгоритмы ПИДа =-O - это круто! Я думаю, то место где это будет происходить там и будет весь народ и выставка зачахнет ещё не начавшись.
Давай тока без пения, но с питьём... а?

Кузьмич » 20 янв 2007, 03:37

А меня возьмете? Я када выпью пою харашо :PARDON: ...
Ну мне так кацца :~D

GuTherm » 20 янв 2007, 02:21

[quote="Kass";p="85157"]Я не должен забирать ваших клиентов, а вы должны зарабатывать на моих услугах.[/quote]Какой ты всётки меркантильный. Да причём тут деньги... я пивка плеснуть, паапчатся, да так зажизнь. С автоматикой я какнить сам... не ну конечно под пиво и алгоритмы пойдут прекрасно, а то надоело - футбол да бабы. :D

Kass » 20 янв 2007, 01:33

Господа, ну хватит прикалываться. Я конечно всем не могу помочь в полном объеме, но как мы уже с некоторыми решили, я легко могу помочь вашим интересам. Я не должен забирать ваших клиентов, а вы должны зарабатывать на моих услугах. Только то так и должно быть. Мы с вами должны заниматься одним делом. Пишите в личку или на емейл.

GuTherm » 20 янв 2007, 01:11

[quote="Гость4";p="85150"]Я вижу ,что Вы человек сведущий и творческий в автоматике,вопрос на акватерм не собираетесь?Интересно было бы с Вами пообщаться.[/quote]А Вы тут не стояли... я уже месяц в очереди и Вас невидел... конец очереди налево за углом! =)

Кузнецов Д А » 20 янв 2007, 00:47

[quote="Kass";p="85152"] Тут вас достанут кочегарами.[/quote]
В перлы от Kassа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Kass » 20 янв 2007, 00:36

[quote="Гость4";p="85150"]ТО Kass
Я вижу ,что Вы человек сведущий и творческий в автоматике,вопрос на акватерм не собираетесь?Интересно было бы с Вами пообщаться.[/quote]С Крещением вас. У меня в профиле есть мэйл, пишите. Тут вас достанут кочегарами.

Гость4 » 20 янв 2007, 00:18

TO Кузьмич
У правление двумя (может и больше) настенниками есть у Будеруса,как раз по данному алгоритму.
Узнать мощность котла примитивно можно по напряжению на газовом клапане,можно измерить или у производителя.Только учтите что напряжение еще зависит от типа газа,на сжжиженном больше.
ТО Kass
Я вижу ,что Вы человек сведущий и творческий в автоматике,вопрос на акватерм не собираетесь?Интересно было бы с Вами пообщаться.

Kass » 19 янв 2007, 03:09

[quote="Кузьмич";p="84993"]Я похоже понял :YAHOO: 0-10В и мы знаем положение клапана :pilot: :DANCE!:[/quote]Скорее он знает, в какое положение этот клапан поставить. Мы фактически сами им управляем. 1В = 10%, 5В = 50%, 10В = 100%

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Если котлов всего 2, то просто выход ПИДа умножаешь на 2 и делаешь еще один выход >100. ТОгда сначала один до 100% разгоняешь, потом второй от 0 и до 100%

Кузьмич » 19 янв 2007, 03:00

Я похоже понял :YAHOO: 0-10В и мы знаем положение клапана :pilot: :DANCE!:

Kass » 19 янв 2007, 02:57

[quote="Кузьмич";p="84991"]это все хорошо со ступенчатыми горелками или несколькими одноступенчатыми... или с тем и тем =) а вот с плавномодулируемыми... ещё раз обращаю внимание на ГЛАВНЫЙ трабл. более конкретно.
[/quote]Я говорю только о модулируемых горелках. Другие управляются дискретно.

Кузьмич » 19 янв 2007, 02:49

это все хорошо со ступенчатыми горелками или несколькими одноступенчатыми... или с тем и тем =) а вот с плавномодулируемыми... ещё раз обращаю внимание на ГЛАВНЫЙ трабл. более конкретно.

нет датчика положения газового клапана горелки. или есть? просто я не знаю. если б сей датчик был, тада офигенно можно былоб каскад запрограмить. без него - фигня получицца полюбому

Kass » 19 янв 2007, 02:16

[quote="Кузьмич";p="84985"] как можно автоматизировать систему, чтобы работал один котел на полную мощь, а не два на минимальную мощь. Требуется ведь кибернетическая система, т.е. с обратной связью. Какой настенник может проинформировать автоматику, что он работает на пол мощи? Или на минимальной мощи? Я чесно позвонил вайлантам насчет контактов 7-8-9. Послали нах. Типа сикрет хвирмы. Покупайте нашу автоматику. Тоже с Термоной и пр. Сикрет мляка... ]:->[/quote]Ну если эти не дают данных, то надо им сказать, что котлы (и в огромном количестве) буду покупать у конкурентов. А если серьезно, то надо на завод звонить или писать запрос. Как правило отвечают.

Я с вайлантами не работал, но на других делаю так. Там есть контроллер, который управляет горелкой по датчику на выходе котла. Как правило там простейшая схема П или ПИ регулятора. И как правило имеется возможность подключения внешнего регулятора по 0-10В. Для этого или программированием какого то параметра или перемычкой устанавливается "внешнее правление". А потом уже я решаю, кому и на какой мощности работать.

Кузьмич » 19 янв 2007, 02:00

Ох уж эти каскады. Скока уже копий поломано нах. Вот и я пустился во все тяжкие. Хочу поведать вам один живой пример. Работают два котла, настенника по 9-24 кВт. Предположим, что нагрузка требует в какой-то момент 20 кВт. Эти 20 кВт мы можем снять с одного котла, работающего почти на максимуме, а можем снять и с двух котлов, но тада они будут работать на минимуме (почти).

Вопрос всем и персонально уважаемому Kassу: как можно автоматизировать систему, чтобы работал один котел на полную мощь, а не два на минимальную мощь. Требуется ведь кибернетическая система, т.е. с обратной связью. Какой настенник может проинформировать автоматику, что он работает на пол мощи? Или на минимальной мощи? Я чесно позвонил вайлантам насчет контактов 7-8-9. Послали нах. Типа сикрет хвирмы. Покупайте нашу автоматику. Тоже с Термоной и пр. Сикрет мляка... ]:->

Кузнецов Д А » 18 янв 2007, 00:47

Во развели бодягу.

GuTherm » 17 янв 2007, 21:14

Сравним? [quote="GuTherm";p="84657"]Продолжим: имеем мы какой-то дымоход, а на верху у нас устройство типа местного сужения для определённой геометрии выхлопа и отсюда определённого рассеивания... вот... [/quote] и [quote="Прохожий";p="84708"]на промкотельных делают просто заужения для того, чтобы увеличить высоту рассеяния нехороших веществ. [/quote]
[quote="Прохожий";p="84737"]притворился, что так и хотел сказать.[/quote]А что смысл не похож... По моему очень даже похож.
И вааще я людей спрашивал, а не всяких там беспринципных личностей готовых извратить смысл происходящего до наоборот... вот. :'( :'( :'(

Я думаю мы народ повеселили! :~D :ROFL!: :heat: :dry:

Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:

[quote="механик";p="84766"]Интересно,какие у вас скоростя в "оголовках" дымоходов с естественной тягой,что выбросы поднимаются на новую высоту и супер рассеиваются?[/quote]Где это я говорил об атмосферниках с таким оголовком?
Или нашёлся есчё один буковогрыз(дурной пример заразителен). У меня вообще всё супер рассеивается - особенно деньги :D

Kass » 17 янв 2007, 17:27

[quote="Прохожий";p="84737"] Прицип старый, как мир или докажу свою правоту или запутаю [/quote] :lol: :lol: :lol:
Вот я и говорю, скажи, что оговорился и все. С кем из нас не бывает?

Прохожий » 17 янв 2007, 16:46

[quote="GuTherm";p="84713"] Интересно - что люди подумали.[/quote]
Я подумал, интересно, как на этот раз GuTherm выкручиваться будет. Начал про сужения, плавно перешел на принцип вентури, потом притворился, что так и хотел сказать. :lol: Прицип старый, как мир или докажу свою правоту [quote="GuTherm";p="77672"]:az: или запутаю :be:[/quote]
:P :P