KOA » 04 апр 2007, 12:56
СП 42-101-2003 Приложение Г.
Код: Выделить всё
Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапе-та;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.
Прошу прощение что процитировал весь пункт, но так мне кажется более понятно, про запрет на дефлекторы и зонты не нашел, но раньше такой норматив был...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
[quote="Denis_S";p="15630275"]
Вобщем вывод такой - действующими нормативами установка зонтов и дефлекторов на газоходах не оговаривается и остается на совести проектировщика.[/quote]
Нынешние нормы в РФ все больше оставляют свободы для проектировщика, если сравнивать новые и старые редакции СНиПов и др. норм. документации, не знаю тока радоваться. али плакать...
[quote="Denis_S";p="15630275"]
Ну вот. У меня было подозрение, что Troll с Украины, но Jol то наш должен знать
[/quote]
Нету тут "наших" и "тех что за бортом", все мы здесь САНТЕХНИКИ...
СП 42-101-2003 Приложение Г.
[code]Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапе-та;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.[/code]
Прошу прощение что процитировал весь пункт, но так мне кажется более понятно, про запрет на дефлекторы и зонты не нашел, но раньше такой норматив был...
[color=green][size=75]Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:[/size][/color]
[quote="Denis_S";p="15630275"]
Вобщем вывод такой - действующими нормативами установка зонтов и дефлекторов на газоходах не оговаривается и остается на совести проектировщика.[/quote]
Нынешние нормы в РФ все больше оставляют свободы для проектировщика, если сравнивать новые и старые редакции СНиПов и др. норм. документации, не знаю тока радоваться. али плакать...
[quote="Denis_S";p="15630275"]
Ну вот. У меня было подозрение, что Troll с Украины, но Jol то наш должен знать
[/quote]
Нету тут "наших" и "тех что за бортом", все мы здесь САНТЕХНИКИ...