Борис » 07 дек 2004, 14:14
[quote="Вадяныч"]Спецы ,кто видел,как сгорает двухконтурник,когда фаза попадает на землю,и что рассказывать при этом клиенту,если к моменту встречи с ним от котла ничего не осталось ,а с электрикой к тому времени уже все в порядке?[/quot
Видел-видел. Особенно характерно для частных домов. Когда вторая фаза попадает на землю, как ,впрочем, и на "0", между ними возникает потенциал 380В.
Ситуации, в которых оказывался сам:
1. В дом подведено три фазы. На одной "сидит" котел. На второй - итальянская электрическая печь 5кВт. Заземление хреновое. Печка поддерживает некую заданную температуру и работает не постоянно, а как котел, включается-выключается автоматически. В момент включения ток перетекает на "землю" и на котле появляется потенциал 380В между землей и фазой. Поймали косяк не сразу, а только путем длительных измерений. УЗО, естественно, не было;
2. В дом подведена одна фаза. На земле, особенно ночью!, появляется вторая фаза. Оказалось - рядом живут вороватые соседи, которые откручивали электрический счетчик.
3. Перекосы фаз из-за обрыва проводов. Это когда ноль превращается во вторую фазу. Сплошь и рядом. То ветер сильный подует, то снег на провода ляжет...
Между прочим УЗО тоже не всегда спасает. Видел установленное на щите УЗО, при этом на том же щите стоит перемычка между нолем и землей. И на хрена тогда УЗО, если оно не может померить потенциал между нолем и землей?
Предлагаю устанавливать перед котлом блок защиты от аварийных напряжений "Альбатрос". В случае чего - сгорит сам, но 380В не пропустит. И защищает по всем трем полюсам.
[quote="Вадяныч"]Спецы ,кто видел,как сгорает двухконтурник,когда фаза попадает на землю,и что рассказывать при этом клиенту,если к моменту встречи с ним от котла ничего не осталось ,а с электрикой к тому времени уже все в порядке?[/quot
Видел-видел. Особенно характерно для частных домов. Когда вторая фаза попадает на землю, как ,впрочем, и на "0", между ними возникает потенциал 380В.
Ситуации, в которых оказывался сам:
1. В дом подведено три фазы. На одной "сидит" котел. На второй - итальянская электрическая печь 5кВт. Заземление хреновое. Печка поддерживает некую заданную температуру и работает не постоянно, а как котел, включается-выключается автоматически. В момент включения ток перетекает на "землю" и на котле появляется потенциал 380В между землей и фазой. Поймали косяк не сразу, а только путем длительных измерений. УЗО, естественно, не было;
2. В дом подведена одна фаза. На земле, особенно ночью!, появляется вторая фаза. Оказалось - рядом живут вороватые соседи, которые откручивали электрический счетчик.
3. Перекосы фаз из-за обрыва проводов. Это когда ноль превращается во вторую фазу. Сплошь и рядом. То ветер сильный подует, то снег на провода ляжет...
Между прочим УЗО тоже не всегда спасает. Видел установленное на щите УЗО, при этом на том же щите стоит перемычка между нолем и землей. И на хрена тогда УЗО, если оно не может померить потенциал между нолем и землей?
Предлагаю устанавливать перед котлом блок защиты от аварийных напряжений "Альбатрос". В случае чего - сгорит сам, но 380В не пропустит. И защищает по всем трем полюсам.