Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: покритикуйте систему отопления

Giedi Prime » 04 сен 2007, 23:34

Про диаметры стояка (занижены) и сливы уже сказали. Вот воздуховыпускники и необязательны, чероез приборы можно спускать. Запорная арматура на каждом этаже (чтобы каждый этаж отключить можно было. Гараж не отапливаемый? И на первом этаже маленькое помещение тоже холодное? Если там санузел, то тоже прибор нужен.

KOA » 04 сен 2007, 20:37

Ссылку не могу, а вот сам ГОСТ, где-то есть в электронке - найду, скину в тему.

[quote="DениSS";p="15645139"] По гост оформлять пока не стал,тк хотел узнать может какие промахи серьезные есть.[/quote]
По ГОСТ, нужно стараться сразу оформлять, чтобы:
- не тратить время на переоформление (время - деньги),
- вошло в привычку,
- вопросов было у проверяющих меньше, читайте внимательнее
[quote="Крылов Олег";p="15645123"]
тогда народ будет уже смотреть не на огрехи вашей чертежной "орфографии", а на техническую сторону принимаемого решения.[/quote]
Из программ, сам пользуюсь Автокадом и КАНом.

DениSS » 04 сен 2007, 17:14

Спасибо всем кто принял участие :D По гост оформлять пока не стал,тк хотел узнать может какие промахи серьезные есть.. А прога - RAUCAD :( Уважаемый Крылов Олег,не могли бы бросить ссылку где можно скачать новый гост по оформлению, пока довольствуюсь старым 68 года :evil: По поводу балансировки- буду ставить регулировочный и запорный вентили на каждый из радиаторов..

KOA » 04 сен 2007, 14:16

DениSS, возьмите ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" и выполните документацию в соответствии с ним, тогда народ будет уже смотреть не на огрехи вашей чертежной "орфографии", а на техническую сторону принимаемого решения.

KOA » 04 сен 2007, 13:14

Ну я по оформлению со "своей колокольни" - сами попросили.
По ГОСТ 21.602-2003 отопительные приборы на планах обозначаются незаштрихованными прямоугольниками. Если приборы однотипные, то указывается количество секций или длина прибора. Дается узел обвязки отопительного прибора.
На схеме: показываются отметки, диаметры и уклоны трубороводов, показать перекрытие в месте прохода его трубопроводами (гильзы в месте прохода не помешают). Буквы не могут быть "вверх ногами". Не видно на схеме воздухоотводчиков и арматуры для опорожнения системы. Желательно поставить на каждый этаж свою отключающую арматуру. И не совсем понятно, как у Вас стояк поднимается на 2-й этаж (штрабить стену в торец почти метр? Так выглядит на плане 1-го этажа).

DениSS » 04 сен 2007, 12:21

Вроде все пожелания учел :lol:

покритикуйте систему отопления

DениSS » 04 сен 2007, 11:07

Предлагаю обсудить следующую систему отопления.