Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: совместимость меди и оцинковки

Хоттабыч » 06 янв 2005, 22:47

NWB писал(а):Сколько видел оцинкованных труб, они внутри тоже оцинкованные.
Я тоже.

NWB » 06 янв 2005, 22:13

Сколько видел оцинкованных труб, они внутри тоже оцинкованные.

Хоттабыч » 02 янв 2005, 05:24

Даешшшь народу на водопровод пластиковый трубопровод!!! И чтобы никаких окислительно-востановительных совокуплений, то бишь реакций.
С учетом экономических факторов, а так же надежности гомогенно-сваренных соединений ПОЛИПРОПИЛЕН!

Ставить всегда!
Ставить везде!!
До дней последних донца!!!
Исполнительной схемой беречся от ГВОЗДЕЙ... (далее по тексту).

NWB » 01 янв 2005, 20:06

Не путайте автономное отопление с водопроводом. По долговечности труб разница очень большая.

Mat » 31 дек 2004, 20:46

Сантехник Ваня писал(а): ионы меди рано или поздно проковыряют в нем дырочки, лишив в этих местах стальную трубу защитного покрытия. Еще через несколько лет в этих местах появляются свищи
тут тоже.

Mat » 31 дек 2004, 20:44

Сантехник Ваня писал(а):Стояки холодной воды могут всю жизнь черными простоять и остаться целыми
А вот тут я плакаль, конкретно.

Сантехник с МРЭПа » 31 дек 2004, 10:53

всмысле всю жизнь клиента или положенные чрным трубам 30-40 лет?
...от главный инженер, от [*ЦЕНЗУРА*]\крючкотвор\бюрократ\старократ... душить таких нада :twisted:

Arthur » 31 дек 2004, 03:21

Сантехник Ваня писал(а): Не знаю, как это называется ..., но процесс происходит следующим образом
Вот это особенно сильно сказано..)))
По-новогоднему...
Я плакаль..))))
Мне любопытно, Вы могли б также понятно объяснить термин "совокупление"??

Сантехник Ваня » 31 дек 2004, 01:10

NWB писал(а):А каков химизм процесса? Это же не электрохимия?
Не знаю, как это называется (во всяком случае - не гальв. пара), но процесс происходит следующим образом.
Медная труба хошь-не хошь обогащает воду ионами Cu+2, которые при удобном случае норовят восстановить свою электронную оболочку. Удобный случай предоставляется довольно скоро, когда они входят в соприкосновение с химически более активным цинком. Ионы меди отнимают недостающие электроны у атомов цинка, и те, превратившись в ионы Zn+2, растворяются в воде. Защитный цинковый слой имеет толщину около 20 микрон (если ошибаюсь – поправьте), и ионы меди рано или поздно проковыряют в нем дырочки, лишив в этих местах стальную трубу защитного покрытия. Еще через несколько лет в этих местах появляются свищи. Я про трубу ГВС, в ней температура хорошая и циркуляция постоянная. Стояки холодной воды могут всю жизнь черными простоять и остаться целыми (если окрашены).
В нашей местности в одном из ЖЭКов запрещают даже медную разводку воды по квартире. Знакомые рассказали. Заставляют переделывать на МП или другую хрень. Видать их гл.инж. где-то что-то слышал.

Mat » 29 дек 2004, 22:01

SKV писал(а):Оцинковка после меди по движению воды рассыпается элементарно.
ВЫ ВИДЕЛИ?

Mat » 29 дек 2004, 22:00

ЭлектроХУмия........ :evil: :evil: :evil:

NWB » 29 дек 2004, 19:33

А-а-а-а-!!! Дошло!! Это значит и полотенцесушитель медный на ГВС ставить нельзя? Зачем тогда их делают? И подводки к сушилке из меди тоже нельзя делать? Выходит пластик - медь 1:0 ? А каков химизм процесса? Это же не электрохимия?

SKV » 29 дек 2004, 11:14

Что экзотичного?Например в любомэтажном доме локально заменили стояк ХВ,скажем на втором этаже.

NWB » 29 дек 2004, 11:07

Оцинковка после меди? :roll: Весьма экзотичная схема :D

SKV » 29 дек 2004, 10:52

Оцинковка после меди по движению воды рассыпается элементарно.

Mat » 28 дек 2004, 23:25

Хрен, г..но, или мочало....
Начинаем всё сначала.....

100-тый раз задаю вопрос.
КТО НИБУДЬ ВИДЕЛ ЭТУ КОРРОЗИЮ?

Вадяныч » 28 дек 2004, 22:11

Видел котлы 30-летние с немецкой помойки,на патрубках американки оцинкованные и куски медных труб.Никаких следов коррозии.А если фитинги -г....но,то их хоть с пластиком в паре,хоть с железом-сгниет

NWB » 28 дек 2004, 21:08

Mifune » 28 дек 2004, 20:53

ДА дейстительно это правда.
Есть определенный правила монтажа оцинковки и меди,крутится в голове где я это видел и читал...не могу вспомнить
Но смысл в том что сначала должна идти медь а после нее стальной стояк или подводка,или наооборот, вообщем думаю поняли о чем речи.
НУ не могу вспомнить не могу!
И еще знаю то что к алюминивым радиаторам низя присоединять медь.
Вернее подводки делать из меди.Так будет вернее.

совместимость меди и оцинковки

Сантехник с МРЭПа » 28 дек 2004, 20:44

Есть информация, что нельзя на отопление/водопровод ставить медь и оцинковку вместе, типа стояки - оцинковка, подводка к радиаторам - медь, или отопление - оцинковка, змеевик бойлера - медь... Т.к. эти материалы образуют гальванопару, и с какимто из них в этом случае начинается быстрая коррозия... Хто нибудь может подтвердить/опровергнуть/дополнить информацию?

Вернуться к началу