Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Эквитемическое регулирование Protherm Panther 24 KTV

Эквитемическое регулирование Protherm Panther 24 KTV

tail » 08 ноя 2007, 15:00

Есть указанный котел, уличный датчик и комнатный программируемый таймер-термостат. Площадь отапливаемой площади пока 50 м2. Котел настроен на минимальную мощность 9 Квт. Параметр Е выставлен на 4, долго подбирал по комфортной температуре.
В описании к котлу для данного подключения написано, что температуру на комнатном термостате надо поставить на 5 градусов выше, чтобы он не мешал эквитермическому режиму.
Но котел в таком режиме, я так понимаю тактуется, т.е. строго 3 минуты не горит и от 20 сек до 1,5 минут горит.
1. Насколько это верно или я что-то не правильно сделал?
2. Что надо сделать, чтобы что-бы цикл увеличился, неужели ставить бак на обратку.