Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: PN 10 на холодоснабжение ?

EvgeniyZ » 26 ноя 2007, 13:47

Разницы установки ПН10 и ПН16 вхолодоустановках нет, т.к. давление все равно значительно ниже номинального даже для ПН10, а другой разницы между этими трубами нет.
Минус ПН10 еще в том, что из-за тонкой стенки при нагреве на паяльника передерживать ее нельзя...

PN 10 на холодоснабжение ?

Giedi Prime » 26 ноя 2007, 13:20

Применял кто-либо ПП PN10 на холодоснабжение вентустановок? Температура воды 12 - 7 градусей. Никаких отрицательных последствий при этом не возникало? Или лучше PN16 взять?
вот собственно и все вопросы.