Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: бассейн

Кузнецов Д А » 10 дек 2007, 22:11

цифра 1 Мвтт завышенная имхо, хотя для -28 .....?????
надо методику расчета искать
например по книжке Грюнбек (немецкий производитель оборудования для бассейна) мощность теплообменника считают из расчета нагрева за 24 часа (или около того точно не помню) вполне возможно что в проге Стикса нечто подобное
в той же книжке они считают теплопотери: для закрытых помещений 100 или 150 Вт с м2, для открытых - 200 или 300 Вт (цифры по памяти могу слегка наврать)
попробуйте сюда сходить www.bioair.ru

kvor » 10 дек 2007, 17:23

А все-таки может программу? А то цифру обосновать надо бы. И спасибо за помощь.

Styx » 06 дек 2007, 14:21

шидол
в личке

kvor » 05 дек 2007, 18:14

Заказчик хочет открытый эксплуатируемый бассейн круглый год. И пытается узнать, сколько кВт на это понадобится в расчетный зимний период (-28оС).

шидол » 05 дек 2007, 18:14

[quote="Styx";p="15653320"]

Расчет произведен в проге, созданной по рекомендациям VDI - союза немецких инженеров. Поделится не могу :(

исправил размерность[/quote]
а с земляком :D :?:

Styx » 05 дек 2007, 17:24

Я не заморачивался, уже на автомате написал, а там размерность неправильно стоит: точно это 1 с гаком МЕГАВАТТ, 1 094 кВт. Вам стало от этого легче?

Исправлю в своем посте.

kvor » 05 дек 2007, 16:10

Это точно КИЛОватты?

Styx » 05 дек 2007, 15:34

Судя по всему вас заставляют это сделать, потому что здравомыслящий чел такой фигней не занимался бы.

Ну да ладно, присядьте...Суммарные теплопотери составят....ТА-ДААМ!!! 1 097 784 Вт Необходимая мощность бойлера для вывода на режим 1 207 562 Вт.

Расчет произведен в проге, созданной по рекомендациям VDI - союза немецких инженеров. Поделится не могу :(

исправил размерность

бассейн

kvor » 05 дек 2007, 15:00

Не знаю, в тему ли вопрос. Нужно подсчиталь кол-во тепла, которое будет потребляться на подогрев остывающей воды в ОТКРЫТОМ бассейне в зимний период при расчетной зимней температуре: -28оС. Температуру воды требуется поддерживать +30оС. Зеркало бассейна 25 х 14, глубина 1,8м. Подскажите, как рассчитать.