Минусы закрытой камеры сгорания?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Минусы закрытой камеры сгорания?

Искатель » 11 янв 2008, 10:07

У меня в подвале инженерная комната - нравится :D

Stroller » 11 янв 2008, 09:34

а где им нравится кроме кухни?

For2na » 10 янв 2008, 23:17

Вот еще при открытой камере сгорания необходим приток воздуха в помещение бывало поставят люди вентилятор в ванной для удаления пара да побольше, а форточки закрыты холодно ведь и тяги нет котел тухнет. Так же необходимо соответствующий обьем помещения, а это не всегда удобно. Не всем нравиться котел на кухне :D

Serj-kot » 10 янв 2008, 18:47

[quote="Стажер";p="15656423"]
.... т.ч. и баксиюки. При заборе воздуха из помещения, а это в основном кухни, осадок жиров и пыли гораздо больше, чем у турбиков.
[/quote]

Да и не только в баксюках, со всеми так и с немцами, и с китайцами.

Стажер » 10 янв 2008, 18:16

Да видел всякие в т.ч. и баксиюки. При заборе воздуха из помещения, а это в основном кухни, осадок жиров и пыли гораздо больше, чем у турбиков.

шидол » 09 янв 2008, 19:38

[quote="Стажер";p="15656273"]На ТО заметная разница в чистоте теплообменника и горелки.[/quote]
Да Вы что :D :?: Правда :?: :?: Видать мало Вы их видели-особенно Баксев- разницы-никакой

sergey 73 » 09 янв 2008, 11:39

Нет, немного не так, у дымоходников при выключении горелки теплообменник охлаждается тягой, которая практически не прерывается у настенных дымоходников, турбики этим не страдают, но это вго лишь пара процентов КПД, а если стоит комнатный термостат или программатор и включен режим постциркуляции насоса, то дымоходник тоже лишается данного недостатка

Otto Frija » 09 янв 2008, 10:36

[quote="sergey 73";p="15656270"]...более высокий КПД...[/quote]
А он откуда? Теплообменники и горелки вроде те же. Или имеется в виду, что приточка не так активно работает?

Стажер » 09 янв 2008, 10:25

На ТО заметная разница в чистоте теплообменника и горелки.

sergey 73 » 09 янв 2008, 08:44

Устанавливаем, зачастую образовывается конденсат, но что самое интересное в воздуховоде, причём образовывается он спонтанно, не могу выяснить что на это влияет, толи влажность воздуха, толи состав газа. Бывает при минус 28 работает, а бывает при минус 20 вырубает пресостат, но это на единичных экземплярах. О плюсах, они стандартные для турбированных котлов, не сжигает воздух из помещения, более высокий КПД, не нужно строить дымоход. На счёт смеси не понятен вопрос, т.к это обязательная процедура для любого котла при запуске.

hausmeister » 09 янв 2008, 01:48

[quote="sergey 73";p="15656252"]
Основной минус, иногда отказываются работать при температуре ниже минус 30
[/quote]
Причины отказа установили?

sergey 73 » 09 янв 2008, 01:25

Основной минус, иногда отказываются работать при температуре ниже минус 30, а так если сравнивать с их собратьями (настенниками) с открытой камерой, то только плюсы.

Вернуться к началу