Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Антиконденсатные схемы котлов

olegoleg » 13 фев 2008, 15:24

увеличиваете расход через стрелку в первичном контуре
а как быть при водотрубных котлах? сопротивление котлов достаточно большое и включение сдвоенного насоса не приведет к значительному увеличению расхода через котел, сдвоенный только в целях резервирования.

Кузнецов Д А » 13 фев 2008, 14:59

мы сейчас в проект закладываем сдвоенный котловой насос на каждый котел.
При низкой т подключаем второй насос, хотя по идее такого быть не должно.
понятно написал?

Антиконденсатные схемы котлов

olegoleg » 13 фев 2008, 13:45

Здравствуйте Всем.
Интересуют критерии выбора антиконденсатных схем защиты котлов,
а именно:
1#котлов с котловыми насосами через гидравлическую стрелку,
контроль общей обратной Т и поддержание ее через стрелку.
2 то же + поддержание ее через общий 3-ходовой смеситель.
3 то же +поддержание ее раздельно для котлов через доп котловые насосы рециркуляции.
4 то же +поддержание ее раздельно для котлов через 3-ходовые смесители
Критерии по :
-мощностям котлов;
-типам котлов (жаро водо трубные);
_соотношение подключенных нагрузок( высоко низко температурные)

цена вопроса роли не играет
система управления позволяет использовать любой из способов
Спасибо

Вернуться к началу