Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел для не очень правильной системы.

zilbergilzen » 28 окт 2008, 11:28

Врезал еще один кран,подрегулировал и стало мне счастье.Но воздушит система -долго надо стравливать.Насос дополнительно не понадобился.Еще спутник присоединил для холодной воды метров 20 трубы на 40.Тянет.

zilbergilzen » 23 окт 2008, 14:50

[quote="Babar";p="15662395"]Если диаметр подоводов отводов от регистров большой то возможны проблемы с прогревом дальних регистров.[/quote]
Да, так все и получилось.
Без насоса не работает никак.С насосом работает хорошо (вило 6 метров),но два дальних регистра холодные абсолютно.
Перекрыл ближайший к котлу регистр полностью - предпоследний регистр потеплел.
Теперь в раздумьях- врезать краны во все регистры или уже сразу ставить второй насос на подаче в последний регистр.

Добавлено спустя 3 часа 52 секунды:

zilbergilzen » 29 авг 2008, 12:51

Какие параметры насоса нужны для такой системы?Такой подойдет?
Wilo Star-RS 25/4 напор 4м производительность 50л.мин.

Прохожий » 28 фев 2008, 19:41

[quote="Мастерсан";p="15662907"] Думаю в магазе насос тебе подберут...[/quote]
Эти подберут как же :evil:
Методом палец - пол - потолок

zilbergilzen » 28 фев 2008, 17:03

Понял:нужен хороший насос и перед каждым регистром краник.
Не понял:какие-такие автовоздухоотводчики?
И не страшно то,что подача сразу на полметра уходит вниз?
И насос куда ставят? В подачу или в обратку?Я пока подключен к котельной-что бы не гудела система ,пришлось на шлангах подключатся.
Есть ли тихие насосы ,для такой громоздкой системы как моя?

Прохожий » 27 фев 2008, 23:40

Перепад должен быть на приборах, причем он должен сопоставим и даже превосходить перепад на подводящих трубопроводах. Как то не вяжется с Вашей теорией, коллега. Еще получается, что чем больше диаметр, тем больший напор должен быть, по Вашему? Короче, что нужно делать -уменьшать диаметры трубопроводов?

Babar » 27 фев 2008, 22:51

При маломощном насосе типа встроенного в настенник если диаметры на регистр сопоставимые с диаметром трубы от (к) котлу то циркуляция будет через ближайший регистр. Для выравнивания прогрева паралельных приборов отопления перепад давления на них должен быть значительным. Иначе возможны значительные перекосы.

Прохожий » 27 фев 2008, 21:31

Коллега Babar, поясните свою мысль. Я то думал, что наоборот при малых диаметрах труб будут проблемы, а тут вон она как :cool:

Babar » 24 фев 2008, 15:38

Если диаметр подоводов отводов от регистров большой то возможны проблемы с прогревом дальних регистров.

К.П.Д. » 24 фев 2008, 12:05

Если газа нет - электрокотёл (лучше380В? или 220х9.5кВт), насос 32/40, расширительный бак 18-35л, предохранительный клапан с манометром 2,5бара, автоматические воздухоотводчики, в верхней точке первой и второй ветки, балансировочные вентили на обратках первого и второго прибора, а лучше после каждого прибора, простейший комнатный термостат.

Если газ есть- настенный одноконтурный котёл с закрытой камерой (дымохода нет?), расширительный бак 12л-24л, автоматические воздухоотводчики, в верхней точке первой и второй ветки, балансировочные вентили на обратках первого и второго прибора, а лучше после каждого прибора.

Если есть дымоход, напольник 16кВт, с чугунным теплообменником, не обязательно энергонезависимый, насос 32/60, расширительный бак 18-35л, предохранительный клапан с манометром 3бара, автоматические воздухоотводчики, в верхней точке первой и второй ветки, балансировочные вентили на обратках первого и второго прибора, а лучше после каждого прибора.

Фильтр косой с сеточкой (грязевик) на обратке обязателен, промыть систему до "чистой воды".

goga777 » 24 фев 2008, 11:19

:cool:
если настенник,то там уже есть насос до 4м, подойдёт без проблем, насчёт фильтров посерьёзней надо подойти, и не мешало-бы промыть систему основательно

Anzor » 23 фев 2008, 19:41

любой напольник или настенный но с отстоечным фильтром (метал. колба с промывочным краном в нижней точке ),но насос ставь в любом случае

zilbergilzen » 23 фев 2008, 19:34

Я еще раз извиняюсь -котёл будет стоять на полу ,т.е. подача сразу уходит под пол .Наверно нужен какой-то насос.

Прохожий » 23 фев 2008, 17:44

Да, подключать в этом месте можно. Насчет котла не скажу, в принципе любой котел.

zilbergilzen » 23 фев 2008, 17:24

Изменил рисунок, диаметр подачи - 43 мм, обратки 48 мм. Никакой запорно-регулирующей арматуры нет.
Все работает уже 15 лет.

Прохожий » 23 фев 2008, 13:33

Какие диаметры и длины труб? Есть ли запорно-регулирующая арматура на регистрах?

Котел для не очень правильной системы.

zilbergilzen » 23 фев 2008, 12:19

Вот такая комбинирванная система, регистры из трубы 89 мм 70 метров.Все работает от центральной котельной ,которую закрывают.
1)Какой поставить котел?
2)Можно ли подключится в обозначенном месте?
Дом 100 м.кв.