Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужен-ли слив с разрывом струи в пром. котельной?

ermalex » 04 июл 2009, 20:10

Монтажники они такие :D

Re:

Тома » 04 июл 2009, 19:21

ermalex писал(а):Воронки приемные латунные

http://www.gidroil.ru/price/flamco_funnel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасиб, нужно срочно закупить для монтажников, а то они меня замучали "найди да найди" :lol:

ermalex » 03 июл 2009, 19:02

Воронки приемные латунные

http://www.gidroil.ru/price/flamco_funnel.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Re:

Toma » 03 июл 2009, 09:11

Styx писал(а):С разрывом.
А скажите пожалуйста, господа-специалисты, как этот фиттинг-уголочек называется (который служит для разрыва струи и вкручивается в предохранительный клапан, а к этому уголочку подходить должна труба и в дренаж). Есть у этого фиттинга название? Например: кран это кран.

Styx » 29 мар 2008, 15:42

С разрывом.

Хоттабыч » 29 мар 2008, 09:06

Стикс, а ты без разрыва струи делал :?:

Хоттабыч » 27 мар 2008, 20:38

Стикс, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, просто стеб, что-бы новички тоже знали и не запутались :lol:

Styx » 27 мар 2008, 12:55

Хоттабыч, я знаю,знаю. Я ж говорю, что у экспертизы при таком раскладе вопросов не было.

Хоттабыч » 27 мар 2008, 12:49

Стикс, дорогой, не диаметр в два раза больше, а площадь сечения. :D

Styx » 26 мар 2008, 13:10

Mr.Smith Я ничего не имею в виду, это все СНиП. Делал отвод на два диаметра больше отводного отверстия из клапана, у экспертизы вопросов не было.

GuTherm » 26 мар 2008, 12:47

[quote="Denis_S";p="15665803"]Такие разделители есть и у Рефлекса...[/quote]Пасип! терь вспомнил де это было :oops:
2Кузнецов Д А: обычный циклон для отделения пара. Жизненно необходимы в системах выше 100°С, т.к. изливаясь в атмосферу теплоноситель закипает... верхний выводится за пределы котельной - тап будет пар, а нижний в куда Styx написал, там уж точно только жидкость. Вот только я напутал с направлением на картинке :oops: по моему в нашем полушарии вода закручивается по часовой стреле... ну будем считать что эта картинка для австралии... про экватор ничего не знаю - чё там куда не в курсе.

Mr.Smith » 26 мар 2008, 11:19

2 Styx : А что подразумевают под площадью сечения клапана? Площадь условного прохода или площадь сечения, которая образуется при открытии клапана (она вроде поменьше будет..)

Styx » 26 мар 2008, 09:59

По начальному посту:
1. На каждом котле должно быть по два предохранительных клапана (т.к. мощность котлов у вас больше 350 000 ккал/ч). Если устанавливаете на общем трубопроводе, то можно всего два.
2. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана. (См. СНиП II-35-76, п. 8.12). А вот пункт 5.2.5. из Правил безопасной эксплуатации водогрейных котловПредохранительные клапаны должны иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения. Конфигурация и сечение отвода должны быть такими, чтобы за клапаном не создавалось противодавление. Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы устройствами для слива конденсата, причем как на отводящих трубопроводах, так и на сливных устройствах не должно быть запорных органов. При сливе в емкость без разрыва струи такая ситуация (противодавление) может возникнуть.

Denis_S » 26 мар 2008, 09:54

Такие разделители есть и у Рефлекса. Есть вопрос: Правила без-ти для котлов до 115 град.С действуют? Если да - то на каждом котле должно быть по два клапана без-ти.

GuTherm » 25 мар 2008, 22:55

И в тяпницу опять в центральную столицу еду, заодно пообщаюсь с Ромычем из южной столицы (Сочи не столица).

GuTherm » 23 мар 2008, 00:21

Завтра в Мову еду по работе... на следущей недельке напомни :!:

Кузнецов Д А » 22 мар 2008, 20:11

Саня, а нарисовать можешь? Вдруг пригодится, а то у наших будерусов кроме цены очень мало можно узнать

GuTherm » 22 мар 2008, 18:03

[quote="Хоттабыч";p="15665240"]А где же, в декомпрессионной емкости, разрыв струи :?: ...[/quote]Он там есь... зуб даю. Картинка тама правда фуфельная. Врезка с подрывника идёт по касательной внешних радиусов, верхняя в атмосферу, а нижняя в сифон или трап.

Хоттабыч » 22 мар 2008, 11:43

Красиво :)