Alex_ » 17 май 2008, 22:48
12 кВт - это что-то уж совсем европейское... поясняю, посто по опыту:
вызывают вопрос слова Автора про 65кв.м отапливаемой площади, стало быть, есть и неотапливаемая? ...а вдруг захочется ее тоже отопить? Или проем на второй неотапливаемый этаж не закрыт - и он превращается в отапливаемый со своими теплопотерями? "Неплохо утеплен" - ни в коем случае не хочу ничего заранее утверждать, но как же много я видел застройщиков, искренне считающих именно так, а по факту выходит несколько не так. Пристроенный гараж - не встроенный, теплопотери в мороз + нагрев машины тоже нехило.
Ладно, пусть эти мои опасения безосновательны - есть еще нагрев воды. Правильно про него сказали - мощность котла слишком низка, бойлер будет греться очень долго, а дом - остывать; не забудьте, он каркасный - тепловая инерция мала! А воду лить мы любим...

Два часа без тепла в каркасном домике при -25С на улице - уже весьма некомфортно.
Короче, автор, берите 18-20 кВт аппарат и не заморачивайтесь "тактованием"
12 кВт - это что-то уж совсем европейское... поясняю, посто по опыту:
вызывают вопрос слова Автора про 65кв.м отапливаемой площади, стало быть, есть и неотапливаемая? ...а вдруг захочется ее тоже отопить? Или проем на второй неотапливаемый этаж не закрыт - и он превращается в отапливаемый со своими теплопотерями? "Неплохо утеплен" - ни в коем случае не хочу ничего заранее утверждать, но как же много я видел застройщиков, искренне считающих именно так, а по факту выходит несколько не так. Пристроенный гараж - не встроенный, теплопотери в мороз + нагрев машины тоже нехило.
Ладно, пусть эти мои опасения безосновательны - есть еще нагрев воды. Правильно про него сказали - мощность котла слишком низка, бойлер будет греться очень долго, а дом - остывать; не забудьте, он каркасный - тепловая инерция мала! А воду лить мы любим... :mrgreen: Два часа без тепла в каркасном домике при -25С на улице - уже весьма некомфортно.
Короче, автор, берите 18-20 кВт аппарат и не заморачивайтесь "тактованием"