VshMt! » 05 сен 2008, 15:39
Ну если про радиаторы это Вы мне, то не по адресу:) У меня только ТП. поэтому даже +40..+70 в норме Хм... про расчет: постараюсь найти формулу.... Ваши расчеты внушают доверие. Мне бак проверяли давлением в 4 Атм (вроде, надо у мастера уточниить). В системе от 2-х до 3-х, значит должно хватить. Проблем с помещением быть не должно - строим коттедж (пристроим каку нибудь хибарку:)).
А вот насчет бойлера. Сейчас немного похолодало (днем +7+8 ночью +2+3) включили циркуляцию ГВС (комбинированный бойлер 150 л. эл.тен 2 кВт) и этого хватало для поддержки +18 для, отделки самое то, не жарко и не холодно.
Стоимость отопление нашего прошлого сезона октябрь-май честно скажу не помню, патамучта сразу все не оплачивали а растягивали удовольствие. Уточню и если надо опубликую.
Вот оно
Буферная емкость
Расчет буферной емкости согласно EN 303-5
15*TB*QN*(1-0.3*(QH/Qmin))
VSp = Объем буферной емкости [л]
TB = Время горения при номинальной тепловой мощности [ч]
QN = Номинальная тепловая мощность котла [кВт]
QH = Теплопотребление здания [кВт]
Qmin = минимальная тепловая мощность котла [кВт]
Пример 1
Двухквартирный дом при теплопотреблении здания 22 кВт
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 25 кВт
Примем:
TB = 8 ч
QN = 25 кВт
QH = 22 кВт
Qmin = 0,4 * 8 ч * 25 кВт = 10 кВт
Общий объем буферной емкости, рассчитанной согласно EN 303-5, должен составлять 1020 л.
Другой возможностью оценить величину буферной емкости дает индекс мощности, это значит, что на каждый 1 кВт номинальной мощности требуется 50 л объема буферной емкости.
Пример 1
Двухквартирный дом при теплопотреблении здания 22 кВт
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 25 кВт
примем:
QN = 25 кВт
QH = 22 кВт
VSp = 25 кВт * 50 л = 1250 л
Общий объем буферной емкости, рассчитанный согласно индексу мощности, должен составлять 1020 л.
Ну если про радиаторы это Вы мне, то не по адресу:) У меня только ТП. поэтому даже +40..+70 в норме Хм... про расчет: постараюсь найти формулу.... Ваши расчеты внушают доверие. Мне бак проверяли давлением в 4 Атм (вроде, надо у мастера уточниить). В системе от 2-х до 3-х, значит должно хватить. Проблем с помещением быть не должно - строим коттедж (пристроим каку нибудь хибарку:)).
А вот насчет бойлера. Сейчас немного похолодало (днем +7+8 ночью +2+3) включили циркуляцию ГВС (комбинированный бойлер 150 л. эл.тен 2 кВт) и этого хватало для поддержки +18 для, отделки самое то, не жарко и не холодно.
Стоимость отопление нашего прошлого сезона октябрь-май честно скажу не помню, патамучта сразу все не оплачивали а растягивали удовольствие. Уточню и если надо опубликую.
Вот оно
[i]
Буферная емкость
Расчет буферной емкости согласно EN 303-5
15*TB*QN*(1-0.3*(QH/Qmin))
VSp = Объем буферной емкости [л]
TB = Время горения при номинальной тепловой мощности [ч]
QN = Номинальная тепловая мощность котла [кВт]
QH = Теплопотребление здания [кВт]
Qmin = минимальная тепловая мощность котла [кВт]
Пример 1
Двухквартирный дом при теплопотреблении здания 22 кВт
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 25 кВт
Примем:
TB = 8 ч
QN = 25 кВт
QH = 22 кВт
Qmin = 0,4 * 8 ч * 25 кВт = 10 кВт
Общий объем буферной емкости, рассчитанной согласно EN 303-5, должен составлять 1020 л.
Другой возможностью оценить величину буферной емкости дает индекс мощности, это значит, что на каждый 1 кВт номинальной мощности требуется 50 л объема буферной емкости.
Пример 1
Двухквартирный дом при теплопотреблении здания 22 кВт
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 25 кВт
примем:
QN = 25 кВт
QH = 22 кВт
VSp = 25 кВт * 50 л = 1250 л
Общий объем буферной емкости, рассчитанный согласно индексу мощности, должен составлять 1020 л.[/i]