Тепловая пушка

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Тепловая пушка

БЭТМЭН » 18 сен 2008, 12:13

Газовая пушка забирает воздух из помещения,он проходит через пламя горелки и смешиваясь с продуктами горения выбрасывает обратно в помещение.Внимание вопрос-Как быстро охереют находящиеся в здании люди? Q= %) :swoon:

Grga » 18 сен 2008, 11:06

[quote="ШИКАКА";p="15681433"]
...12-15 кВт пушки должно хватить...
[/quote]
Должно хватить. Хватит и меньше, но если стены сложили этим летом они ещё сырые, гораздо холодней чем будут когда высохнут. Можно и киловат на 6-8 пушку поставить. Если будет холодно добавить ещё какой-нибудь обогреватель. Маломощьные обогреватели, типо ветерка, стоят очень не дорого но и ресурс у них очень скромный. К тому же их страшновато оставлять включёнными на круглые сутки без присмотра. А как дополнительный, на случай холодов он вполне подойдёт.
[quote="ШИКАКА";p="15681433"]
...Если пушку поставить в подвале то ее все равно где там ставить или например поближе к лестнице?
[/quote]
Жизнь сама подскажет куда её ставить)))) она всё ж не 100 кг весит.

Grga » 18 сен 2008, 10:17

Чтобы получить ответ на ваш вопрос надо:
1. Взять теплотехнический расчёт вашего здания и посмотрть там расчётные теплопотери. Если расчёта нет рекомендую его сделать. Если его делали, но у вас его нет можно просто сложить мощность всех отопительных приборов заложеных в проекте.
2. Полученую цифру можно поделить на 2. Пушка такой мощности будет поддерживать вполне подходящюю для работы температуру. В холода +10, если в доме живут рабочие можно в их комнату поставить ещё один отопитель масляный или любой другой.
3. Постарайтесь реалистично представить сколько времени пройдёт до запуска системы отопления. Не теште себя иллюзиями, газовые службы неторопливы, а ускорять их работу очень недешевое занятие.
4. Просчитайте сколько у вас сгорит электричества. Если эта цыфра вас ужаснёт подумайте о какой-нибудь буржуйке, если нет покупайте электропушку. Дизельная стоит в 3 раза дороже и саляка сейчас не меньше 25 рублей - электричество дешевле. Если не хватает мощности или хочется немного сэкономить посмотрите на газовые пушки, от балонного газа. Тепло, которое они выдают получается дешевле на 25-30 процентов чем от электричества. Эсли экономия покроет разницу в цене, стоимость балонов и мороку с ними - вполне можно. Постарайтесь только не угареть.

БЭТМЭН » 18 сен 2008, 10:10

Я бы поставил дизельную с выпуском выхлопных газов наружу.Достаточно поставить в подвале-тепло будет подниматься наверх.Я так понимаю речь идёт о производстве отделочных работ...