Расход жикотопливного котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Расход жикотопливного котла

Junk » 15 фев 2005, 15:46

Старый писал(а):Вы неправильно считали потребность в топливе. Разве все эти 24 часа у Вас была расчетная наружная температура? Какая она в Вашей местности?
Этой зимой столбик термометра ниже 10 градусов практически не падал, поэтому можно взять среднюю 8-10 градусов ниже ноля. :roll:

Junk » 12 фев 2005, 18:46

Alex_ писал(а):Ваш котел работает не постоянно. вот такой вот ларчик...
Я считал, что тепло надо поддерживать 24 часа в сутки и исходил
из 60 вт на кв.м. Посчитайте сами, если не лень :lol:

Alex_ » 12 фев 2005, 18:17

Ваш котел работает не постоянно. вот такой вот ларчик...

Junk » 12 фев 2005, 18:12

SKV писал(а):Расход соляры составляет примерно 0,8-1 литр на 10Квт мощности котла.Ну и далее считайте сами.
Исходя из этого мой котёл экономит 11 л/ в сутки. Не ПОВЕРЯТ!

Алексей-сервис » 09 фев 2005, 01:42

Вадяныч писал(а):Часовой расход написан на боковой поверхности сопла.
То, что там написано, может имеет мало общего с реальностью.

Вадяныч » 08 фев 2005, 21:04

На расход топлива жалуются абсолютно все,даже кто его ворует.Просто дорого топить соляркой-и все дела

Rimantas » 08 фев 2005, 20:27

Каждая горелка должна иметь свой тех паспорт - а там должно быть написанно мах потребление топлива - так как и в автомобиле движок бывает и 1,1 и 2,3 , конечно все зависит и от нагрузки.
У меня почти индентичний случай ( похожые параметры как и у Junk) - только вся система ТП - сжигает (котел JASPI - 40) сжигал от 16 до 22 литров. По моему у тебя Junk все в норме

asl » 08 фев 2005, 13:20

Да нормальный расход, я недавно сделал дом чуть даже меньше, но утеплен похуже. Там получается по 30 л/с. Хотя для хозяев это не аргумент. Конечно, подсчитйте на основе формул.

Малой » 08 фев 2005, 13:12

я немного модифицирую эту формулу и пользуюсь ней .

Q=q t k 24 1.2 (tвн - tср):(tвн-tр)

На втором этапе проводится расчет годового количества расхода тепла на 1 кв. м жилого помещения с печным отоплением по формуле

где: Qi - годовое количество расхода тепла на 1 кв. м жилого помещения, ккал/м2;
tBH - расчетная температура воздуха отапливаемого помещения, С;
tсp- средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, С;
tp - расчетная температура наружного воздуха для конкретной местности, С;
q - максимальный часовой расход тепла на отопление жилого помещения, ккал/час, м2;
Т - продолжительность отопительного периода, сутки;
К - коэффициент увеличения нормы потребления топлива на отопление, учитывающий состояние жилого фонда;
24 - количество часов в сутках;
1,2 - коэффициент потерь тепла.

SKV » 08 фев 2005, 12:05

Расход соляры составляет примерно 0,8-1 литр на 10Квт мощности котла.Ну и далее считайте сами.

Junk » 08 фев 2005, 02:02

Вадяныч писал(а):Поставить счетчик часов работы-есть у всех серьезных производителей.Часовой расход написан на боковой поверхности сопла.Или по-простому-из мерной емкости за какой-то промежуток времени.
За сутки уходит 25л солярки

Junk » 08 фев 2005, 02:01

иваныч писал(а):А каковы теплопотери вашего объекта и расчетные температуры?
Если все подобрано и выполнено верно то останется проверить расход топлива за ед. времени. И зная теплотворную способность применяемого топлива и КПД котла, несложно подсчитать сколько необходимо топлива.
Не забудьте учесть расход на ГВС.
По- мойму я довольно точно всё описал.Котёл работает только на отопление- нет ГВС! Теплонагрузка я думаю такого дома 60-70Вт/кв.м(При -25 градусах )
Солярка конечно не из Ирака, но я думаю в кг 10 000 ккал есть.

Вадяныч » 07 фев 2005, 23:21

Поставить счетчик часов работы-есть у всех серьезных производителей.Часовой расход написан на боковой поверхности сопла.Или по-простому-из мерной емкости за какой-то промежуток времени.

Расход жикотопливного котла

Junk » 07 фев 2005, 23:08

Уважаемые коллеги!
Установил котёл с горелкой на дом общей площадью 350 кв.м. из них отапливаемой порядка 250 кв.м.Горелку регулировал специалист по горелкам с газоанализатором, всё по науке.Стоит программатор, который поддерживает температуру дома по внутренней температуре.
День разбит на временные отрезки с различными температурными графиками.Например, сейчас выглядит так:
С понедельника по пятницу - с 6.00 до 8.00 +22; с 8.00 до 16.00 +18;с
с 16.00 до 23.00 +22 и с 23.00 до 6.00 +20
Выходные- круглые сутки +22
Январь месяц у нас средняя температура на улице была -8 -10 градусов.Котёл скушал 750 литров солярки. Хозяева утверждают , что многова-то! Я счиаю, что нормально! Каким образом можно доказать чью-либо правоту с наглядными примерами с картинками или уравнениями? Отопление радиаторное. Радиаторы PURMO. Система двухтрубная .
Дом современной постройки,хорошо утеплённый.

Вернуться к началу