Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Объем на циркуляцию ГВС

Хоттабыч » 08 дек 2008, 17:58

Спасибо, ребята. Будем думу думать :lol:
Конст - отдельное спасибо - он мне и на конфузорах/дифузорах подкинул пищу для размышления.

Mishka » 08 дек 2008, 13:06

Конечно расчитать теплопотери по трубам - это по хорошему. А если как иногда при не имении исходников и критической нехватки времени, следующим образом, от среднечасового расхода тепла на ГВС берется 20 - 30 %, в зависимости от системы (с верхней побольше, с нижней поменьше и т.д.)+ если есть поленцесушила, то + 100-200 вт (в зависимости от типа) на каждый, сумма это и есть потери тепла на циркуляцию, а от потерь находим расход воды на цирк.

Konst » 08 дек 2008, 10:30

Расчитываются теплопотери по трассе трубопровода, теплопотери на полотенцесушках.
Расход циркуляционной воды подбирается таким образом, чтобы при всех закрытых точках водоразбора, циркуляционная вода, дойдя до места подсоединения самой дальней точки водоразбора (тоже закрытой) остыла не более, чем на 10град. относительно требуемой температуры воды в точке водоразбора.

Более подробно расчет см. вот здесь:
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... file_id=66

Там же приведены и упрощенные методики расчета.
Например, для жилых домов см. табл. 10.6

adstern » 08 дек 2008, 09:33

А посчитать теплопотери?

den.mgn » 07 дек 2008, 10:03

циркуляция 7-12%, чаще 10% от ГВС

Объем на циркуляцию ГВС

Хоттабыч » 06 дек 2008, 16:56

Ребята, Плиз, напомните сколько расход на циркуляцию ГВС брать от расчетного портебления ГВС в час? 10% или 20?