Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Аналог насоса DAB а50/180хм у Грундфоса есть?

adstern » 17 дек 2008, 08:53

Наверное автору темы пора сменить ее название.

Прохожий » 16 дек 2008, 23:48

[quote="Михалыч";p="15689863"] У себя в деревне я вряд ли их смогу купить....
[/quote]
Где Ваша деревня не знаю, я Ферреро просто для примера привел. А найти можно все с помощью яндекса[quote="a-x-e-l-1";p="15689864"]
Что то мне подсказывает, что ставить балансировочник на каждый радиатор это слишком.
[/quote]
конечно только один балансировочник на стояк.

a-x-e-l-1 » 16 дек 2008, 19:14

[quote="Прохожий";p="15689716"]Терморегулятор не радиаторе не поможет. Это однотрубка.[/quote]
Протупил чето. Тогда, думаю, хватит балансировочников на стояках. Что то мне подсказывает, что ставить балансировочник на каждый радиатор это слишком.

Михалыч » 16 дек 2008, 19:04

>>>У Ferrero например балансировочник стоит 444 рубля
Спасибо за наводку! Я дешевле 40 Евро не видел... А ссылки нет, где продают. У себя в деревне я вряд ли их смогу купить....

(11штх40еврх38р+5000р=21720р. Так у меня и так почти работает...) А дом продать за "полмиллиона баксов", чтобы купить 11 кранов... Что-то мне не нравится такая перспектива! -:)
>>>У тебя че, два насоса друг за другом стоят?
Да.
>>>УБЕРИ СЕЧЕНИЕ ТРУБЫ НА ПОСЛЕДНИХ 2УХ РАДИАТОРАХ
Это как это?

Прохожий » 15 дек 2008, 21:14

2 a-x-e-l-1 на фотографии полюбуйся на байпас. Терморегулятор не радиаторе не поможет. Это однотрубка.

a-x-e-l-1 » 15 дек 2008, 20:08

[quote="Михалыч";p="15689419"]
Блокируется когда включаю дополнительный насос, который стоит перед котлом. [/quote]
У тебя че, два насоса друг за другом стоят? :?
Да и на радиаторах заменить шаровые на терморегулирующие и всех дел. Тогда и доп.насос , скорее всего убрать можно будет.

Прохожий » 15 дек 2008, 17:04

Мне придётся "зажать" все стояки кроме одного- так я понимаю?
Балансировочник придется поставить и на последний стояк тоже.
- Может возникнуть шум?
Лечится наладкой.
- Уменьшиться скорость теплоносителя через котёл. Дом будет прогреваться медленно. Расход газа возрастёт? Или это ни при чем...
Уменьшится, но при этом придет в норму. Это сейчас у Вас скорее всего слишком большой расход. Дом должен не прогреваться, а быть постоянно теплым. Расход газа практически тут не при чем. Если для вас не принципиальны десятые доли поцента.
- Вместо балансировочных можно использовтаь обычные вентили? Уж очень балансировочные дорогие...
Я Вас умоляю. Найдите дешевые балансировочники. У Ferrero например балансировочник стоит 444 рубля. При суммарной стоимости дома под полмиллиона баксов говорить об экономии в 3-4 тысячи рублей просто смешно.

Щастье » 15 дек 2008, 15:07

да было у меня подобное давно это было
как мне кажется проще всего поставить регулировочную арматуру

Михалыч » 15 дек 2008, 14:43

[quote="Прохожий";p="15689671"]по балансировочному клапану на каждый стояк и произвести наладку системы. .[/quote]
Мне придётся "зажать" все стояки кроме одного- так я понимаю?
- Может возникнуть шум?
- Уменьшиться скорость теплоносителя через котёл. Дом будет прогреваться медленно. Расход газа возрастёт? Или это ни при чем...
- Вместо балансировочных можно использовтаь обычные вентили? Уж очень балансировочные дорогие...

С насосом решение задачи, мне кажется, гораздо проще. Просто "замедлить" его и все. Врезать вентиля, балансировать, задачка не на один день и гораздо дороже (что немаловажно для меня на сегодняшний день).
В перспективе хочу переделать всё на двухтрубную систму, но пока- нет возможности (финансовой)...
Вот и хотелось бы решить задачу "малой кровью". Можете ещё что-то посоветовать?

з.ы. Да, контакты от штатного насоса перекидывал на DAB- не работает. Высвечивается всё та же ошибка- Е1.

Последний стояк у меня горячий до середины байпаса первой батареи (красная стрелка), после- еле тёплый. Может быть забит в этом месте чем-то.
А если мне байпас переделать по рисунку? Из пластиковых труб. Поможет?

Прохожий » 15 дек 2008, 10:55

Так, задача перевернулась второй раз. :mrgreen:
И свелась к типичной проблеме отсутствия регулирующей арматуре на радиаторах. Правда с учетом того, что система однотрубная, то правильным решением будет поставить по балансировочному клапану на каждый стояк и произвести наладку системы. Дополнительный насос скорее всего станет вообще ненужным.

ermalex » 15 дек 2008, 09:32

[quote="Михалыч";p="15689562"]

1. Может мне насос поставить на обратке этого стояка? Боюсь будет циркулировать по ближайшему маршруту, а не где мне надо...
2. Была мысль в каждый стояк врезать вентили для балансировки, но тогда надо все стояки "зажать", чтобы выровнять с плохим. Так? А это, наверное, не есть хорошо....
[/quote]

Очень даже хорошо если все правильно сделаете.

[quote="Михалыч";p="15689562"]
А про гидравлический разделитель можно поподробнее? Может вот как раз его, и мой п.3 объединить? Вот это было бы неплохо! А есть какие-то стандарные размеры, чтоб мне его сварить? Пока мало про это знаю- только на уровне слухов....[/quote]


Берется труба диаметром побольше и привариваются к ней четыре штуцера.


http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3 ... 0%BB%D1%8C


Еще как вариант выключить насос в котле а к DAB подвести контакты от него.

Михалыч » 13 дек 2008, 17:22

[quote="ermalex";p="15689432"][quote="Михалыч";p="15689419"]

Но я бы в вашей проблеме начал с другого. Накидайте нам план дома с разводкой и скажите какая арматура у Вас на радиаторах стоит шаровые краны или балансировочные вентиля? А то может Вам и насос никакой не нужен.

ps. А что бы ничего не блокировалась достаточно гидравлический разделитель поставить.[/quote][/quote]
Рисовать не умею нифига...
Система однотрубная. Балансировочных вентилей нет. На радиаторах -шаровые краны. Всё сделано с уклоном- под гравитационку. По потолку второго этажа идёт 32-я труба, от неё стояки 25мм. Обратка идет по периметру пола цокольного этажа, тоже 32мм. Самый дальний стояк- самый нагруженный- батарей 5шт (а не 3 как везде) и стоят они в нишах, т.е. куча отводов. Ему, бедолаге, и не суждено было, наверное, работать- греет еле-еле.
Вот если включаю доп.насос со всеми ухищрениями, то он (стояк) более-менее прогревается.

1. Может мне насос поставить на обратке этого стояка? Боюсь будет циркулировать по ближайшему маршруту, а не где мне надо...
2. Была мысль в каждый стояк врезать вентили для балансировки, но тогда надо все стояки "зажать", чтобы выровнять с плохим. Так? А это, наверное, не есть хорошо....
3. Этот стояк отрезать от общей обратки 32мм и протянуть своей отдельной трубой (может даже с насосом) сразу к котлу?

А про гидравлический разделитель можно поподробнее? Может вот как раз его, и мой п.3 объединить? Вот это было бы неплохо! А есть какие-то стандарные размеры, чтоб мне его сварить? Пока мало про это знаю- только на уровне слухов....

аристошка » 12 дек 2008, 00:27

может действительно дашь схему системы отопления с размерами дадим совет
в настенных морах есть встроенный байпас на отопление и стоит водянная лягушка с переключателем реагирующая на циркуляцию см.схему

Прохожий » 11 дек 2008, 23:33

[quote="Михалыч";p="15689396"] Если его просто включить - высвечивается ошибка Е1 - отсутствие воды в системе. Почему, не знаю. [/quote]
Давайте сначала с этим вопросом разберемся, потому что если у Вас насос стоит на обратке, то в котле он разряжения давать не может. Кто у нас по Море спец?
И какое сейчас давление в котле?

ermalex » 11 дек 2008, 23:04

[quote="Михалыч";p="15689419"]
А может быть надо поставить какой-нибудь регулятор частоты вращения двигателя для уменьшения оборотов? Бывают такие для циркуляционников?[/quote]

Насколько мне известно нельзя на такие насосы частотники ставить, да и дешевле наверное купить насос с встроенным частотным приводом.

Но я бы в вашей проблеме начал с другого. Накидайте нам план дома с разводкой и скажите какая арматура у Вас на радиаторах стоит шаровые краны или балансировочные вентиля? А то может Вам и насос никакой не нужен.

ps. А что бы ничего не блокировалась достаточно гидравлический разделитель поставить.

Михалыч » 11 дек 2008, 22:02

[quote="Прохожий";p="15689414"] Вот сейчас к примеру - у Михалыча котел блокируется, а он про насос спрашивает.[/quote]
Блокируется когда включаю дополнительный насос, который стоит перед котлом. Когда уменьшаю у него скорость, то котел включается. И всё работает.
Система закрытая.
Но скорость у доп.насоса приходиться уменьшать байпасом (т.к. насос уже на первой скорости). Возникает в нём шум (в байпасе).
Значит надо поставить насос поменьше, чтобы байпас не трогать, а просто переключать скорость на насосе. Так?

з.ы. А может быть надо поставить какой-нибудь регулятор частоты вращения двигателя для уменьшения оборотов? Бывают такие для циркуляционников?

Прохожий » 11 дек 2008, 21:02

Система открытая что ли? Если да, то надо её закрыть. Тогда можно просто давление поднять на сколько хочешь и разряжение на всасе насоса не будет приводить к ошибке.
P.S. Уже который раз обращаю внимание, что люди задают нелогичные вопросы. Вот сейчас к примеру - у Михалыча котел блокируется, а он про насос спрашивает.

Михалыч » 11 дек 2008, 20:55

[quote="Зашёл вот";p="15689397"]Дальше некуда напор поднимать- скорее всего не поможет.[/quote]
Опять я плохо объяснил похоже...
Сейчас всё работает нормально, но при чуть открытом байпасе. Т.е. напор насоса, естесственно, уменьшился, но при этом появился шум в байпасе- отверстие видимо небольшое получилось. Т.е. напор этого насоса (ДАБа) великоват.
Вот я и спросил- аналог, но послабее на ступень. Чтобы байпас не приоткрывать для шунтирования.
Этот ДАБ купил в фирме, которая крякнула, и теперь могу выбирать только Грюндфосы и Вило.

Михалыч » 11 дек 2008, 17:30

"Великоват" я же специально в кавычки выделил...
Проблема такая:
Имеется двухконтурный котел MORA со встроенным насосом Grundfos 15-60. Проблема такая- самая дальняя батарея плохо греется. Насос сейчас на третьей.
Купил и поставил второй насос DAB А50/180 (по-моему аналог 32/80 грюндфоса). Стоит перед котлом.
Работает таким образом:
Если его просто включить - высвечивается ошибка Е1 - отсутствие воды в системе. Почему, не знаю. Видимо из-за того, что обратка у меня 32 мм и возникает разрежение. Поэтому дополнительный насос шунтирую через байпас - для уменьшения напора и шума.
Вот теперь и хочу подобрать такой насос чтобы просто работал - без регулировки краном байпаса.
Вот я и подумал- насос "великоват", надо послабее. Вот какой?

Прохожий » 11 дек 2008, 11:22

ааа... :) "Великоват" в смысле по габаритам не проходит что ли? То есть в прямом смысле?