Святослав » 11 янв 2009, 15:21
Похоже так более верно:
[quote="MegaMozg169";p="15691640"]
т.е. котел ориентируется не только на положение ручки, но и на то, как быстро прогревается теплоноситель, и старается, убавляя пламя, подобрать такой режим горения, при котором бы количество энергии (теплоты), отдаваемое в теплоноситель при горении газа приблизительно равнялось бы количеству энергии, которое теплоноситель отдаёт в СО (в радиаторах, в трубах); и тем самым, котёл работал бы равномерно, не отключаясь и включаясь периодически (не тактовал бы).[/code][/size]
Это был Вопрос 1

теперь связанный с ним Вопрос 2, точнее группа вопросов.
Как на всю эту логику, которую я пытался описать в первом вопросе, повлияет установка Регулятора температуры помещения TR12 (самый первый в списке в прилагаемом файле)?
Что представляет из себя электрически этот регулятор - это терморезистор? Подключается он случайно не контакной колодке, от корой идут 2 синих провода к котлу, и на которых - напряжение около 5 вольт? (при этом, разумеется, нужно снять перемычку на плате)
Задаю эти вопросы, потому что сама СО - оказалось мягко говоря не очень сбалансированной. Системы двухтрубная, с параллельным включением ал.радиаторов. Но есть одна дальняя комната, температура в которой всегда ниже, чем в остальных. И как бы я не придавливал ближние к котлу радиаторы, температура воды в радиаторах той комнаты - всегда ниже.
Как мне кажется, вода может возвращаться через ближние радиаторы в обратку и тем самым как бы вводит котёл в заблуждение, завышая температуру, которую измеряет датчик NTC в котле.
Хотелось бы узнать, мог бы Регулятор температуры помещения TR12 внести какие-то поправки в сторону улучшения режима работы котла и всей СО.
[/quote]
TR12 это биметаллический переключатель, который подключается к серенькому проводу, обрывок которого выходит из платы, но лучше подключать прямо к плате управления. На логику котла по модуляции ему относительно наплевать, он будет отслеживать уже заданную температуру в помещении и в случае если такая будет соответствовать запросу отключит котёл. Сразу скажу что Ваш выбор не из лучших, так как у данного датчика существенная погрешность. Далее для балансировки системы стоит задуматься и установить термоголовки на радиаторы, те тоже отслеживают температуру и прикрывают проток теплоносителя через данный радиатор, но там где будет стоять датчик не должно ставить термоголовку.
Похоже так более верно:
[quote="MegaMozg169";p="15691640"]
т.е. котел ориентируется не только на положение ручки, но и на то, как быстро прогревается теплоноситель, и старается, убавляя пламя, подобрать такой режим горения, при котором бы количество энергии (теплоты), отдаваемое в теплоноситель при горении газа приблизительно равнялось бы количеству энергии, которое теплоноситель отдаёт в СО (в радиаторах, в трубах); и тем самым, котёл работал бы равномерно, не отключаясь и включаясь периодически (не тактовал бы).[/code][/size]
Это был Вопрос 1 :) теперь связанный с ним Вопрос 2, точнее группа вопросов.
Как на всю эту логику, которую я пытался описать в первом вопросе, повлияет установка Регулятора температуры помещения TR12 (самый первый в списке в прилагаемом файле)?
Что представляет из себя электрически этот регулятор - это терморезистор? Подключается он случайно не контакной колодке, от корой идут 2 синих провода к котлу, и на которых - напряжение около 5 вольт? (при этом, разумеется, нужно снять перемычку на плате)
Задаю эти вопросы, потому что сама СО - оказалось мягко говоря не очень сбалансированной. Системы двухтрубная, с параллельным включением ал.радиаторов. Но есть одна дальняя комната, температура в которой всегда ниже, чем в остальных. И как бы я не придавливал ближние к котлу радиаторы, температура воды в радиаторах той комнаты - всегда ниже.
Как мне кажется, вода может возвращаться через ближние радиаторы в обратку и тем самым как бы вводит котёл в заблуждение, завышая температуру, которую измеряет датчик NTC в котле.
Хотелось бы узнать, мог бы Регулятор температуры помещения TR12 внести какие-то поправки в сторону улучшения режима работы котла и всей СО.
[/quote]
TR12 это биметаллический переключатель, который подключается к серенькому проводу, обрывок которого выходит из платы, но лучше подключать прямо к плате управления. На логику котла по модуляции ему относительно наплевать, он будет отслеживать уже заданную температуру в помещении и в случае если такая будет соответствовать запросу отключит котёл. Сразу скажу что Ваш выбор не из лучших, так как у данного датчика существенная погрешность. Далее для балансировки системы стоит задуматься и установить термоголовки на радиаторы, те тоже отслеживают температуру и прикрывают проток теплоносителя через данный радиатор, но там где будет стоять датчик не должно ставить термоголовку.