[quote="sander";p="15693873"]есть и у овентропа такие клапаны и у хаймайера. ссылку на овентроп смотрели? там как раз бюджетный вариант регулировки ТП с помощью байпасного вентиля и вентиля с термоголовкой и накладным датчиком. можно это добро поискать вразброс.
я вот одного не пойму, раз уж вы так хотите контролировать температуру обратки из контура ТП, то как вы будете контролировать температуру подачи в ТП ? или у вас котел работает с подачей 50С?[/quote]
Смотрел, смотрел,- только пока ничего не выбрал и ничего не купил (купить не долго,- дольше обратно отдавать и переделывать все).
Зачем контролировать подачу?
Допустим,- темп. носителя 85град. При циркулирующем постоянно контуре ТП с приблизительно постоянной темп.30 град. - впрыск (при открытии термоголовки на обратке) от подачи смешанный с водой в ТП даст в итоге (85+30)/2=57,5 град!!! При этом дойдя до термоклапана эти 57,5 град прикроют этот термоклапан и впрыск от прямо прекращается. Не стоит забывать что система ТП весьма инертна.
Но если есть опасеное что в систему ТП попадет 85градусная вода (по каким-то аварийным причинам),- можно поставить защитный термодатчик на вход контура ТП- на прерывание насоса, пока не остынет вода (так и делают в схемах уважаемых производителей указанных Вами выше).
Не качегары мы, ни плотники...,- электрики мы.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
[quote="Прохожий";p="15693897"][quote="Iggy63";p="15693847"]
В моей схеме (для упрощения) термоклапан - внутренний, сразу меряет протекаемую воду.
[/quote]
Я так понял из названия темы, что подобный клапан существует только в Вашем воображении?

[/quote]
Пока к сожаленью - да. Все что я нашел в сети - с накладными выносными датчиками. Трехходовые - есть с предустанавливаемыми параметрами протекающей через них воды и температуры микс-воды. Просто хочу услышать максимум дельных советов уважаемых знатоков.
"EmC
Оглянись, незнакомый прохожий .
Am H (7)Em
Мне твой взгляд неподкупный знаком .
C
Может я это, только моложе...
AmH7 Em
Не всегда мы себя узнаем."
[quote="sander";p="15693873"]есть и у овентропа такие клапаны и у хаймайера. ссылку на овентроп смотрели? там как раз бюджетный вариант регулировки ТП с помощью байпасного вентиля и вентиля с термоголовкой и накладным датчиком. можно это добро поискать вразброс.
я вот одного не пойму, раз уж вы так хотите контролировать температуру обратки из контура ТП, то как вы будете контролировать температуру подачи в ТП ? или у вас котел работает с подачей 50С?[/quote]
Смотрел, смотрел,- только пока ничего не выбрал и ничего не купил (купить не долго,- дольше обратно отдавать и переделывать все).
Зачем контролировать подачу?
Допустим,- темп. носителя 85град. При циркулирующем постоянно контуре ТП с приблизительно постоянной темп.30 град. - впрыск (при открытии термоголовки на обратке) от подачи смешанный с водой в ТП даст в итоге (85+30)/2=57,5 град!!! При этом дойдя до термоклапана эти 57,5 град прикроют этот термоклапан и впрыск от прямо прекращается. Не стоит забывать что система ТП весьма инертна.
Но если есть опасеное что в систему ТП попадет 85градусная вода (по каким-то аварийным причинам),- можно поставить защитный термодатчик на вход контура ТП- на прерывание насоса, пока не остынет вода (так и делают в схемах уважаемых производителей указанных Вами выше).
[b]Не качегары мы, ни плотники...,- электрики мы.[/b]
[color=green][size=75]Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:[/size][/color]
[quote="Прохожий";p="15693897"][quote="Iggy63";p="15693847"]
В моей схеме (для упрощения) термоклапан - внутренний, сразу меряет протекаемую воду.
[/quote]
Я так понял из названия темы, что подобный клапан существует только в Вашем воображении? :?[/quote]
Пока к сожаленью - да. Все что я нашел в сети - с накладными выносными датчиками. Трехходовые - есть с предустанавливаемыми параметрами протекающей через них воды и температуры микс-воды. Просто хочу услышать максимум дельных советов уважаемых знатоков.
[b]"EmC