Как посчитать мощность регистра?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как посчитать мощность регистра?

Re: Как посчитать мощность регистра?

Sovetnik » 20 фев 2009, 11:49

[quote="Дмитрий aka Rjavii-2";p="15696104"]Хочу посчитать/прикинуть тепловую мощность, отдаваемую 1 п.м. стальной трубы диаметром 57 мм. [/quote]
Площадь внешней теплоотдающей поверхности:
S = 3.14*0.057*1 = 0,18 м кв.
Коэфф. теплоотдачи от этой поверхности к воздуху в помещении принимаем - 10 Вт/м кв*К.
Средняя температура теплоотдающей поверхности - 70°.
Температура воздуха в помещении - 20°.
Тогда, отдаваемая регистром мощность будет:
0,18*10*(70-20) = 90 Вт.

КАК ПОЩИТАТЬ МОЩНОСТЬ РЕГИСТРА

вован вергун » 19 фев 2009, 21:20

0,331*0,506=0,167486КВТ ПРИ 90грС

Konst » 19 фев 2009, 14:08

См. вот эту книжку:
http://tgv.khstu.ru/downloads/download. ... file_id=74

таблицы III.22 и III.26, формулы III.1 и III.9

Вернуться к началу