Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Экономайзер в дымовой трубе

GuTherm » 28 фев 2009, 14:58

adstern, я сильно надеюсь что ваш пост поможет топикстартеру принять правильное решение :!:

adstern » 28 фев 2009, 14:10

1. В нашем газе приличное содержание сероводорода и серосодержащей органики. После сгорания и конденсации образуется серная кислота. Для кирпича - это смерть. Да и не каждая нержавейка выдержит.
2. Тяга определяется разностью температур. Снятие определенного количества тепла в экономайзере несомненно ухудшит тягу. При низкой температуре обратки и при минимальной температуре дымовых газов тяга пропадет совсем!!!
3. Места ввода нержавеющего трубопровода в кирпичную трубу практически нереально герметизировать (коэффициенты температурныого расширения очень разные). Трещины и подсос воздуха.
4. С твердотопливным котлом Вы и не заметите как отравитесь угарным газом (см. п.2 и п.3). Не стоит ради нескольких поленьев дров или пары ведер угля в год рисковать жизнью.

БЭТМЭН » 27 фев 2009, 23:21

Чтоб было понятно и желание пропало сходите в котельную среднего давления летом,когда ремонтируют или чистят экономайзер.

Sovetnik » 27 фев 2009, 16:15

[quote="Лева";p="15697137"]Площадь поверности по моим расчетам составит примерно 1,3 м2[/quote]
Не заморачивайтесь Вы на этой экономии, это будут крохи, может на 1 градус и нагреете воду.

Лева » 27 фев 2009, 12:18

я планирую сделать из нержавейки
Площадь поверности по моим расчетам составит примерно 1,3 м2
Расход воды примерно 1,8-2 м3 в час (насос 32-60 грунфус)
Температура дымовых газов:
мин 130
мак 250 справочные данные

БЭТМЭН » 27 фев 2009, 12:06

Экономайзер должен быть из ЧУГУНА,сталь-самоделка умрёт мгновенно.Поверхность теплообмена должна быть достаточна развита и увязана с параметрами-темп. уходящих газов,их объём,температура воды "вход-выход"...

Лева » 27 фев 2009, 11:05

Подогревать собираюсь воду изобратки пердтем как она поподет в котел.
Внутренний деаметр трубы у меня с большим запасом, на мой котел труба должна быть 220см в диаметре и высота 6 метров так что насчет ухудшения тяги большой вопрос тк экономайзер сажрет совсем немного, примерно по 3 см с каждой стороны.

Необходимая площадб трубы 0,038 м2, а я имею 0,0625 м2, а будет с экономайзером 0,0484м2

Трубы я планирую расположить экономайзер вдоль стенок дымовой трубы

Почему конденсат для трубы будет смертельним?

Как посчиталь на сколько опустется температуры дымовых газов из-за экономайзера? может кто-нибуть помочь с расчетами

БЭТМЭН » 27 фев 2009, 10:54

Уважаемый allre прав-что греть то?И не забудьте про увеличившееся аэродинамическое сопротивление выпускного тракта и установку на него дымососа и вентилятора на поддув с коэффициентом избытка воздуха 1,1-1,15.Всё сбалансированно,а Вы изменением одного элемента котельной УСТАНОВКИ этот баланс нарушите и это потянет за собой внесение изменений в остальную часть системы... :8~):

gennadii » 26 фев 2009, 21:16

Экономайзер на дымоход конечно поставить это дело хорошее , но надо быть готовым к тому,что у вас появится конденсат в дымоходе.
А на него будет осаждатся сажа. Потом когда слой сажи нарастёт КПД
экономайзера станет "0" , а проблема с конденсатом останется.

_____________________________

сантехника - это лотерея

Лева » 26 фев 2009, 17:43

Котел Бадерус 26д твердотоплевный высота трубы 8 метров вылажена в 6 кирпечей есть заслонка для уменьшения тяги

Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:

Это же халявное тепло которое можно использовать и тем самым поднять КПД всей системы. На ТЭЦ на всех котлах стоят экономайзеры для поднятия температуры постапающей воды и воздуха.

Alex_ » 26 фев 2009, 17:20

Да, кстати, а дымоход от какого агрегата?

русский слон » 26 фев 2009, 17:18

Тяга возможно уменьшится

Alex_ » 26 фев 2009, 16:43

Проще (и намного лучше) заменить котел на конденсатный.

Экономайзер в дымовой трубе

Лева » 26 фев 2009, 16:18

Думаю сделать экономайзер в дымовой трубе (внутренний диаметр трубы 25*25см) высотой 1,5 м из нержавейки 25мм. По периметру дымовой трубы расположить, вход внизу выход вверху. У кого какие мысли на этот счет?если у кого то опыт?

Вернуться к началу