элеваторный узел ЦО - особенность?!

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: элеваторный узел ЦО - особенность?!

antei » 20 фев 2005, 07:59

NWB писал(а):В обратке до элеватора расход и скорость воды больше, чем после него так, как часть воды идёт на подмес. Может быть, что до элеватора в обратке турбулентный режим, а за элеватором - ламинарный. Отсюда и разность в температуре трубы. Каким термометром замерялась температура, накладным или погружным?
Термометр погружной, для масленных "стаканов", измерения для точности проводили по 10мин.
Я предположил что тепло поглощаеться в результате перепада давления (как в кондиционере) , но как оказалось этот перепад очень незначительный для такого явления.

NWB » 19 фев 2005, 21:38

В обратке до элеватора расход и скорость воды больше, чем после него так, как часть воды идёт на подмес. Может быть, что до элеватора в обратке турбулентный режим, а за элеватором - ламинарный. Отсюда и разность в температуре трубы. Каким термометром замерялась температура, накладным или погружным?

Alex_ » 19 фев 2005, 21:24

Газ, проходя через узкое отверстие, охлаждается. Диаметр труб элеватора невелик, быть может, то же происходит и с водой. А может, я вру. Давно не открывал учебник по физике...

элеваторный узел ЦО - особенность?!

antei » 19 фев 2005, 21:07

Общался со знакомым, он ставит приборы учета для систем ЦО итд.
Просил прокоментировать одно явление.
Кто знает что такое элеваторный узел читают дальше.
К примеру , на подаче перед элеваторным узлом т=100грд после 80 (понятно, подмес обратки)
теперь на обратке от потребителя т=43 грд минуя "трубу" помеса буквально сразу т=40 грд . Некоторые , в том числе и инж теплосетей знакомы с таким явлением , но физически обьяснить не могут.
Как он обьяснил ,такой перепад может возникнуть на нормально утепленной теплотрассе через 1- 1,5 км. А здесь +/- 1,5 метра. Кто силен в гидродинамике - просвятите (человек ищет обьяснение)

Вернуться к началу