Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: водоподготовка

Slayer » 06 мар 2005, 05:45

Как, это нельзя?Призываем к ответу.Только,чур аргументировать.

antei » 05 мар 2005, 22:18

Alexey 61 rus писал(а):Дисциллированную -нельзя
Да что вы!!!
Нынче немодно чтоли??

GORDRON » 05 мар 2005, 20:22

А если в систему залить дистилированную воду???
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Малой » 04 мар 2005, 16:15

Делайте анализ воды, пусть по анализу подберут оборудование.
Потом уже располагая стоимостью, сможете принять решение, ставить ХВО или нет.
Может Вам достаточно будет ручного умягчителя за 300 у.е.
А может и др.

На каком то из сайтом нарыл параметру теплоносителя для алюминиевых радиаторов: (это для теплосети)

РH - до 8
O2 - до 0,02 мг/кг
Fe – до 0,5 мг/л
Общая жесткость – до 7 мг-экв/л
Взвеси – до 7 мг-экв/л

Обратитесь к производителю пусть даст рекомендации для своих приборов по теплоносителю.

Re: водоподготовка

Shurik » 04 мар 2005, 13:57

asl писал(а):
GORDRON писал(а): ...У нас вообще то вода чистая и без добавок, иногда пьем сырую
воду с крана и вроде пока все - "живы"!!!!
Для питья вода подойдет жесткость 6-7 мг-экв/л, а для котельного оборудования надо в 10 раз меньше.
Насколько я помню идеальный вариант для всей бытовой теники (и если не ощибаюсь и для питья) жесткость в пределах 1-1.5 мг-экв/л.
Рекомендую посетить ecofilter.ru там много интересного написано.
Согласен абсолютно с SKV по поводу недешевости, но это того стоит :D :D :D

Re: Водоподготовка

Al » 03 мар 2005, 17:21

GORDRON писал(а):А если отопление только теплые полы, то воду можно не подготавливать???
Так ли это???
А вы посмотрите в разделе "Насосы" фотки насоса после работы в отоплении на воде "из водопроводного крана". :weep:

Re: водоподготовка

asl » 03 мар 2005, 17:13

GORDRON писал(а): ...У нас вообще то вода чистая и без добавок, иногда пьем сырую
воду с крана и вроде пока все - "живы"!!!!
Для питья вода подойдет жесткость 6-7 мг-экв/л, а для котельного оборудования надо в 10 раз меньше.

SKV » 03 мар 2005, 09:02

Нормальная водоподготовка-это серьёзное и совсем не дешовое дело,сравнимое со стоимостью котельной и занимающее примерно такую же площадь.Разумеется нужно делать проект и обращаться в специализированную организацию.
Всё остальное-бытовые решения с той или иной степенью целесообразности.

водоподготовка

GORDRON » 01 мар 2005, 21:42

А вообще что подразумевается под понятием водоподготовка???

Будет ли достаточно пропустить воду через угольный фильтр???
Или надо еще добавлять какие нибудь нетрализующие соли???

У нас вообще то вода чистая и без добавок, иногда пьем сырую
воду с крана и вроде пока все - "живы"!!!! :lol: !!!!

Водоподготовка

GORDRON » 01 мар 2005, 20:28

А если отопление только теплые полы, то воду можно не подготавливать???
Так ли это???

водоподготовка

Rimantas » 28 фев 2005, 22:08

Историю мою уже знаете :D : алуминевые радиаторы, плохая вода, выделение водорода, завоздушивание системы, проверка огнём, взрыв :kaioken: ..... и т.д.
Человек у которго все это происходит нехочет менять радиаторы на другие но надёжнее ссылаеться на водоподготовку:
"- Сделаем нормальную водоподготовку и все будет ок"
Так ли это :?:
В водоподготовке я вообще то .... сами понимаете :crazy:
Что бы вы порекомендовали :smart: - какие фирмы и какие продукты, на что обратить внимание :?: ,ну и сколько это может всё таки стоить (может дешевле радиаторы поменять :idea: )
Буду благодарен за советы :bow: