Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: АОГВ и автоматика.

Re: АОГВ и автоматика.

мвс » 09 дек 2009, 21:34

Если перекрывать обратку.то возможно.АКГВ работают в этом режиме ,а вот подачу нельзя перекрывать категорически.Пар должен куда нибудь выйти.

Re: АОГВ и автоматика.

Saska1270 » 08 дек 2009, 23:36

мвс писал(а):АОГВ 11.6 стоит 10 лет и работает аккуратно переходя на малое пламя и обратно.В автоматике предусмотрен байпасный клапан не позволяющий отрубить горелку полностью.На 23 (старых и не очень)воздушная заслонка наворачивается на трубу жиклера горелки ,Перемещая ее по резбе открывают или закрывают доступ воздуха в горелку(если закрыть -шуму намного меньше но и копоти больше -неделю не протянет).
Насколько вообще возможно прекращать циркуляцию через котел, если основная горелка продолжает гореть вот в таком режиме?

Re: АОГВ и автоматика.

мвс » 08 дек 2009, 22:57

АОГВ 11.6 стоит 10 лет и работает аккуратно переходя на малое пламя и обратно.В автоматике предусмотрен байпасный клапан не позволяющий отрубить горелку полностью.На 23 (старых и не очень)воздушная заслонка наворачивается на трубу жиклера горелки ,Перемещая ее по резбе открывают или закрывают доступ воздуха в горелку(если закрыть -шуму намного меньше но и копоти больше -неделю не протянет).

Honda » 08 дек 2009, 21:59

мвс писал(а):Ваш котел исправен .Жуковские котлы с полностью отключающейся горелкой пошли примерно с 2004 года
Подозреваю, что отключение всё-таки было и в "старом" котле предусмтрено.
мвс писал(а):Можно закрыть воздушную воздушную заслонку,чтобы не шумел и в результате чистить 2-3 раза за зиму.
Чё - серьёзно, воздушная заслонка на атмосфернике стоит ? В каком месте ? :shock:

Re: АОГВ и автоматика.

мвс » 08 дек 2009, 21:53

Не забивайте голову Ваш котел исправен .Жуковские котлы с полностью отключающейся горелкой пошли примерно с 2004 года (АОГВ 23 и 17.4 универсал и комфорт-с импортной автоматикой).Автоматика с "зеленой"крутилкой просто переводит горелку на малое пламя не отключая совсем.Забить эти котлы сложновато ,ну если сильно постаратся то можно.Например 23-й поставить на 40 метров и регулировать температуру краном на горелку.Можно закрыть воздушную воздушную заслонку,чтобы не шумел и в результате чистить 2-3 раза за зиму.Это чаще происходит с котлами отключающими горелку полностью(видители они громко включаются),да и газа раходуется меньше.Правда счетчик почемуто этого не замечает или не хочет замечать(что с него возьмешь-бездушный механизм). А вот схема котел-насос-управляющий термостат вполне работоспособна и экономична по газу и электроэнергии.

Saska1270 » 08 дек 2009, 00:04

Перелистал руководство. Там только есть пункт 8.5 про дымоход. Но вроде это именно на крышу. А про дымовые каналы что-то ничего. Или это турбуляторы и есть дымовые каналы?

Honda » 07 дек 2009, 23:44

Saska1270 писал(а):Вообще как часто необходимо чистить дымоход?
Не дымоход, который на крышу идет, а дымовые каналы внутри котла. Чистка котла, короче.

Saska1270 » 07 дек 2009, 23:35

Т.е. при работе на минимальном расходе КПД настолько низкий, что он не может прогреть даже тот теплоноситель, что находится внутри котла и никуда не движется до температуры, при которой горелка перекрывается. Остывает быстрее. Так?



Тааак... Хелп!! Кто занимается чисткой дымоходов!!! :twisted:

Вообще как часто необходимо чистить дымоход? Всегда считал: есть датчик тяги. С дымоходом проблемы - нет тяги - не работает котел.

Honda » 07 дек 2009, 23:26

КПД котла падает. При работе на минимальном расходе газа фактически КПД на вашем котле устремляется к нулю. :crying:

Re:

Saska1270 » 07 дек 2009, 23:22

Honda писал(а):Исправный котёл так работать не сможет. Интересно, cколько раз за время эксплуатации Вы чистили дымоходы котла ?
:oops: Ни разу. Понимаю что это важно, но как влияет дымоход на то что котел не гасит основную горелку?

Honda » 07 дек 2009, 23:15

Исправный котёл так работать не сможет. Интересно, cколько раз за время эксплуатации Вы чистили дымоходы котла ?

Re: АОГВ и автоматика.

Saska1270 » 07 дек 2009, 23:08

мвс писал(а):АОГВ-23 "универсал".Автоматика "наша".Датчик тяги-выключатель с биметалической пластиной,Датчик перегрева-"таблетка" 80град.На ручке терморегулятора градуировка-0-1-2-3-4-5(выкл.-40-50-60-70-80).Необходимо выставить на "1" включение холодного котла.(на заводе это не считают нужным).При отключении насоса(в ручную) терморегулятор вырубает основную горелку минут через 5.При включении насоса горелка включается через 1-2 минуты.Время зависит от СО.В данном случае насос (проход. 25 ) установлен на трубе обратки 50мм. и видимо сильно "тормозит " воду.Хотя и без насоса СО с напругой но работает. Запальник отключится скорее по другим приричинам( первая-конструктивная-при недостаточной тяге основная горелка гасит запальник при этом обогревает термопару и котел работает пока терморегулятор не выключит горелку.)Но мы же не в Японии родились.
Я вот экспериментировал со своим. Котел старых выпусков. На нем не как сейчас градуировка а снизу такое зеленое кольцо-крутилка с нанесенной температурой (никакого выкл. на нем нет). Температура на минимуме, насколько позволяет крутилка. По термометру - в районе 50 градусов. Кранами просто отключаю котел от СО. Пламя сбивается до минимума, но основная горелка все-равно горит. Еле-еле. Но горит. Ждал минут 20. Более не выдержал.

Хотя... Вроде в памяти крутится что при установке 10 лет назад, когда клапан Esbe один сразу на всю СО еще работал, вроде основная горелка гасла.. А может я и ошибаюсь......

Re: АОГВ и автоматика.

мвс » 07 дек 2009, 22:55

АОГВ 11.6 "Комфорт"-автоматика хоневелл"-Датчик тяги -"таблетка"103град. Датчик перегрева-"таблетка"-80град..При установке "4" терморегулятора отключается котел полностью.АОГВ-23 "универсал".Автоматика "наша".Датчик тяги-выключатель с биметалической пластиной,Датчик перегрева-"таблетка" 80град.На ручке терморегулятора градуировка-0-1-2-3-4-5(выкл.-40-50-60-70-80).Необходимо выставить на "1" включение холодного котла.(на заводе это не считают нужным).При отключении насоса(в ручную) терморегулятор вырубает основную горелку минут через 5.При включении насоса горелка включается через 1-2 минуты.Время зависит от СО.В данном случае насос (проход. 25 ) установлен на трубе обратки 50мм. и видимо сильно "тормозит " воду.Хотя и без насоса СО с напругой но работает. Запальник отключится скорее по другим приричинам( первая-конструктивная-при недостаточной тяге основная горелка гасит запальник при этом обогревает термопару и котел работает пока терморегулятор не выключит горелку.)Но мы же не в Японии родились.

Honda » 07 дек 2009, 22:17

Saska1270 писал(а):В смысле не отключит основную горелку?
В смысле не отключит запальник на этом "чуде" техники с дальнейшей блокировкой работы котла.

Re: АОГВ и автоматика.

Saska1270 » 07 дек 2009, 21:42

мвс писал(а):Проверено.НЕ ОТКЛЮЧИТ,Просто надо правильно выставить терморегулятор котла.
В смысле не отключит основную горелку? А почему? Из-за неправильной регулировки на заводе? Как сделать правильную? :roll:

Honda » 07 дек 2009, 18:07

мвс писал(а):Проверено.НЕ ОТКЛЮЧИТ,Просто надо правильно выставить терморегулятор котла.
Это Вы мне отвечаете ?
мвс писал(а):Предохранительные термостаты на них 80град.
:shock: Вы ничего не путаете ? Обычно градусов 95-100...

Re: АОГВ и автоматика.

мвс » 07 дек 2009, 17:48

Проверено.НЕ ОТКЛЮЧИТ,Просто надо правильно выставить терморегулятор котла.Не надеясь на заводскую регулировку (АОГВ-23 Жуковский "УНИВЕРСАЛ").Предохранительные термостаты на них 80град.С автоматом Хонивелл более как на "4" не работает.

Пятницa » 07 дек 2009, 16:43

Saska1270 писал(а):или автору темы
Автору

_Валентин_ » 07 дек 2009, 12:04

на аогв стоит клапан газовый sit -820 или хоневел с термо генератором поэтому регулировка температуры немного отличается от описаной выше.

Honda » 07 дек 2009, 00:02

мвс писал(а):Срабатывает термостат,отключая насос.Через несколько минут терморегулятор котла выключит горелку.
Если только на котле нет предохранительного термостата. Потому что самое веселье будет, когда предохранительный термостат сработает после котельного... :D