Natalia.nvrsk » 13 мар 2010, 12:59
строитель писал(а):Всем здрасте.
Построил деревянный дом 100м2. В качестве отопления выбрали лучевую двухтрубную схему отопления. Без теплых полов. Радиаторы стальные. Труба ТЕСЕ 16мм. Котел газовый 25 кВт. Санье Дюваль. Запустили на воде. Но буду заливать теплоноситель "Теплосила-65"(продается в Леруа). Сервис инженер на запуске сказал, что насос котла тяжеловато будет работать. И предложил поставить гидрострелку. А после неё ещё насос непосредственно перед коллектором. Как я понимаю в моем случае гидрострелка - это квадратная труба с двумя входами и двумя выходами, краном для слива шлама и датчиком давления. При этом котел гоняет своим односкоростным насосом по малому кругу, а доп.насос уже по большому.
Вопросы:
1.правильно ли я все понял и начертил?
2. какой поставить доп.насос и куда (подающая или обратка)?
3.нужен ли доп. расширительный бак (объем системы 100л, бак котла - 5л)?
4.где взять эту самую гидрострелку?
Спасибо за внимание.
С гидравлической стрелкой будет лучше в любом случае. С ней разница температур между подачей и обраткой будет не большой (и расход теплоносителя) , а это значительно увеличит срок службы котла, тем более если будете заливать теплоноситель. Я бы Вам посоветовала на основе пропиленгликоля. Он не разъедает и не такой токсичный в отличии от тех, которые на основе этиленгликоля. А еще лучше если найдете пропиленгликоль концентрации 99,7% и разведете 1:3, только чистой подготовленной водой!
Дополнительный насос желательно поставить на подаче между гидравлической стрелкой и коллектором. Еще бы посоветовала воздухоотводчики поставить как на подающем, так и на обратном коллекторе. И не так как нарисовано на Вашей схеме, а с противоположной стороны. И не забудьте про фильтры грязевики.
Что касается расширительного бака: дополнительно 8л расширительного бака будет достаточно. Если высота водяного столба над баком у Вас не больше 5м, то в нем должно быть накачано давление 0,5 атм., без воды. Для корректной работы.
Можете купить готовую гидравлическую стрелку, напримеp фирмы Lovato (Италия). В специализированных магазинах.
[quote="строитель"]Всем здрасте.
Построил деревянный дом 100м2. В качестве отопления выбрали лучевую двухтрубную схему отопления. Без теплых полов. Радиаторы стальные. Труба ТЕСЕ 16мм. Котел газовый 25 кВт. Санье Дюваль. Запустили на воде. Но буду заливать теплоноситель "Теплосила-65"(продается в Леруа). Сервис инженер на запуске сказал, что насос котла тяжеловато будет работать. И предложил поставить гидрострелку. А после неё ещё насос непосредственно перед коллектором. Как я понимаю в моем случае гидрострелка - это квадратная труба с двумя входами и двумя выходами, краном для слива шлама и датчиком давления. При этом котел гоняет своим односкоростным насосом по малому кругу, а доп.насос уже по большому.
Вопросы:
1.правильно ли я все понял и начертил?
2. какой поставить доп.насос и куда (подающая или обратка)?
3.нужен ли доп. расширительный бак (объем системы 100л, бак котла - 5л)?
4.где взять эту самую гидрострелку?
Спасибо за внимание.[/quote]
С гидравлической стрелкой будет лучше в любом случае. С ней разница температур между подачей и обраткой будет не большой (и расход теплоносителя) , а это значительно увеличит срок службы котла, тем более если будете заливать теплоноситель. Я бы Вам посоветовала на основе пропиленгликоля. Он не разъедает и не такой токсичный в отличии от тех, которые на основе этиленгликоля. А еще лучше если найдете пропиленгликоль концентрации 99,7% и разведете 1:3, только чистой подготовленной водой!
Дополнительный насос желательно поставить на подаче между гидравлической стрелкой и коллектором. Еще бы посоветовала воздухоотводчики поставить как на подающем, так и на обратном коллекторе. И не так как нарисовано на Вашей схеме, а с противоположной стороны. И не забудьте про фильтры грязевики.
Что касается расширительного бака: дополнительно 8л расширительного бака будет достаточно. Если высота водяного столба над баком у Вас не больше 5м, то в нем должно быть накачано давление 0,5 атм., без воды. Для корректной работы.
Можете купить готовую гидравлическую стрелку, напримеp фирмы Lovato (Италия). В специализированных магазинах.