Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Развейте сомнения по кольцевому гидроколлектору плиз!

tiptop » 19 май 2010, 17:53

Honda писал(а): такие рекомендации больше похожи на хрень какую-то
Какая хрень?
Скорость воды в коллекторе не выше, чем средняя в ответвлениях. Ну и что ?

Honda » 19 май 2010, 16:37

А в общем - такие рекомендации больше похожи на хрень какую-то, что меня и удивило. :wow:

Honda » 19 май 2010, 16:24

Да, есть в этом СП такой пунктик, только вот к чему конкретно он относится:

3.28 При теплоснабжении от одного теплового пункта производственного или общественного здания, имеющего различные системы потребления теплоты, каждую из них следует присоединять по самостоятельным трубопроводам от распределительного (подающего) и сборного (обратного) коллекторов.

Re:

tiptop » 19 май 2010, 15:24

Honda писал(а):
tiptop писал(а):по рекомендациям СП 41-101-95 площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма аналогичных площадей ответвлений подачи или обратки.
Это что, правда - в СНиПе написано ??? :shock: Или это Вы сами придумали ?
Это придумано до меня. :)

СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
4.60 Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений отводящих трубопроводов, а сборного коллектора — площадей сечений подводящих трубопроводов.

tiptop » 19 май 2010, 13:49

Dimbmw писал(а):интуитивно себе представлял что стрелка должна иметь существенно бОльший диаметр
А Вы не используйте слово "стрелка" - жизнь станет проще. :)

Говорите, например, "короткозамкнутый котловой контур". Это тоже заинтересует любого Вашего собеседника. :)

Re:

Dimbmw » 19 май 2010, 13:35

tiptop писал(а):
Dimbmw писал(а):а вы думаете
Мои соображения об этом выпендрёже с диаметром:

http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-13" onclick="window.open(this.href);return false;

Короче, по рекомендациям СП 41-101-95 площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма аналогичных площадей ответвлений подачи или обратки.

Вячеслав, спасибо! Я интуитивно себе представлял что стрелка должна иметь существенно бОльший диаметр, для моего котла на 28 кВт мне она представлялась трубой 110мм диаметром - чтобы за счет снижения скорости в ней уменьшить перемешивание горячей воды из подачи в обратку :oops:

Honda » 19 май 2010, 13:32

tiptop писал(а):по рекомендациям СП 41-101-95 площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма аналогичных площадей ответвлений подачи или обратки.
Это что, правда - в СНиПе написано ??? :shock: Или это Вы сами придумали ?

Honda » 19 май 2010, 13:26

Принципиальный момент в тексте у tiptop этот:
Автоматические воздухоотводчики, конечно же, лучше ставить на верхних заглушках вертикальных труб, но из-за этого вовсе не требуется увеличивать диаметры труб.
Я с этим утверждением в принципе не согласен.

tiptop » 19 май 2010, 13:19

Dimbmw писал(а):а вы думаете
Мои соображения об этом выпендрёже с диаметром:

http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-13" onclick="window.open(this.href);return false;

Короче, по рекомендациям СП 41-101-95 площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма аналогичных площадей ответвлений подачи или обратки.

Re: Re:

Dimbmw » 19 май 2010, 13:17

tiptop писал(а):
Dimbmw писал(а):получаются какие-то завязки нежелательные по температуре подачи во всех контурах кроме ближайшего к котлу! :oops:
А Вам всё-таки очень хочется поставить у себя этот "бриллиант" ? :)
Разве нельзя сделать так, как показал БАШКА ?

Я не знаю как лучше. Такой вариант как показал БАШКА более понятен - а вы думаете тот же коллектор нужно поставить, или тут уже нужен побольше диаметр коллектора?

Re: Re:

tiptop » 19 май 2010, 13:09

Dimbmw писал(а):получаются какие-то завязки нежелательные по температуре подачи во всех контурах кроме ближайшего к котлу! :oops:
А Вам всё-таки очень хочется поставить у себя этот "бриллиант" ? :)
Разве нельзя сделать так, как показал БАШКА ?

Re:

Dimbmw » 19 май 2010, 12:38

Honda писал(а):А воообще - то что, Dimbmw собирается устанавливать - это "гидрострелка" или может быть - это обычный колллектор ? По внешнему виду - непонятно.



В том то и дело, что это как бы два в одном - для экономии места вроде хорошо, но вот получаются какие-то завязки нежелательные по температуре подачи во всех контурах кроме ближайшего к котлу! :oops:

Honda » 19 май 2010, 11:15

А воообще - то что, Dimbmw собирается устанавливать - это "гидрострелка" или может быть - это обычный колллектор ? По внешнему виду - непонятно.

Re: Развейте сомнения по кольцевому гидроколлектору плиз!

БАШКА » 18 май 2010, 22:22

Или например вот такой :

БАШКА » 18 май 2010, 22:11

Dimbmw писал(а):вода, уже охлажденная в батареях по сути поступает обратно в коллектор, и оттуда в теплый пол...
А что смущает ? В ТП другой температурный график. 45-35 допустим.

calmar » 18 май 2010, 20:27

Нужно просчитать насосы. Это эскиз комплекта ГидроЛого " Элемент". Работают они прекрасно. Если онечно СО
посчитана грамотно

Развейте сомнения по кольцевому гидроколлектору плиз!

Dimbmw » 18 май 2010, 19:08

Модернизирую систему отопления в доме.

Хочу поставить гидроколлектор типа такого :

Изображение
Изображение

Выбор обусловлен компактностью - у меня мало места, и ставить подающий+обратный коллектор + стрелку мне затруднительно. Котел у меня настенник 28 кВт, со встроенным насосом.

Смущает конечно это решение... :bawling: вода, уже охлажденная в батареях по сути поступает обратно в коллектор, и оттуда в теплый пол...

Насколько вообще такие схемы хорошо рабоатают? Каковы минусы по сравнению со стандартной схемой (подающий+обратный коллектора+стрелка отдельная) ?

Спасибо :?: