Vitopend 100 - проблема с прессостатом

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vitopend 100 - проблема с прессостатом

VikT » 30 окт 2012, 00:36

Не занимайтесь ерундой. Трубку Вентури уже отъимели, дело за всем котлом...

Владимир-вин » 29 окт 2012, 13:02

Здравствуйте! У меня котел фирмы Ferolli: Domina F30. При демонтаже развалилась трубка Вентури и теперь при включении не загорается пламя в котле... Я так понимаю, что проблема в трубке. Но вопрос в другом. Хотел попробовать запустить котел минуя прессостат. Подскажите, как его отключить на время? Ведь он по идеи регулируется... Прилагаю фото.

Святослав » 02 май 2012, 20:10

Это не просто всё так, если чуть по крепче сопло Вентури, то попадаешь в новый вентилятор, корёжит их от температуры не по детски...

АРТЁМ. » 02 май 2012, 20:03

Mij-gan
Согласен!Вентилятор отпадает.

АРТЁМ. » 02 май 2012, 20:03

Mij-gan
Согласен!Вентилятор отпадает.

Святослав » 02 май 2012, 19:57

Высокая температура отходящих газов чаще всего происходит тогда когда теплосъма нет в теплообменнике, из-за отсутствия движения теплоносителя, проверяй...

Mij-gan » 02 май 2012, 18:52

АРТЁМ. писал(а):но может и не выключится при остановки вентилятора(при залипание реле),
тогда не запустится при следующей попытке. А без притока воздуха "следующая попытка" - вопрос нескольких секунд

АРТЁМ. » 02 май 2012, 18:45

Александр Лавришин
Включится то не включится,но может и не выключится при остановки вентилятора(при залипание реле),понятно дело что вероятность низкая,а вы не могли бы обьяснить физику вашей версии т.е как коаксал влияет на температуру дымовых газов?

Re:

Александр Лавришин » 02 май 2012, 14:24

АРТЁМ. писал(а):...возможно причина из-за не рабочего вентилятора.
По всем признакам именно такое невозможно ни разу (аппарат не позволил бы розжиг при неисправном вентиляторе). По всем признакам проблема в неверном монтаже коаксиального дымохода....

АРТЁМ. » 30 апр 2012, 17:45

AlFi
прочитал соседний ваш пост,возможно причина из-за не рабочего вентилятора.

АРТЁМ. » 30 апр 2012, 16:55

AlFi писал(а): Как такое могло произойти?
Из-за высокой температуры дымовых газов,либо газовый клапан настроен неправильно ,либо котёл работал без воды.

AlFi » 30 апр 2012, 16:41

Я снял вентилятор, эта трубка Вентури была вся поплавленная и перекошенная. Как такое могло произойти? Из-за этого прессостат и не работал по нормальному.

Святослав » 08 июн 2010, 11:00

Тестером на прозвон (проверка для диодов) или Ω = -008. Проверь и отпиши результат.

Re: Re:

AlFi » 08 июн 2010, 00:20

Святослав писал(а):
AlFi писал(а):Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)
Вот поэтому и подумал, что забита трубка Вентуре, нет разряжения, проще говоря стопор, да и прессостат может барахлить. Обрати внимание они (прессостаты) на определённое давление в mbar или Pa, для того чтобы всё корректно работало, надо смотреть всю воздушную систему и всё прочищать, а ты вентуре не смог снять, т.к. она (по моему) в вентиляторе, лопасти которого тоже надо от грязи чистить или промывать.

а как проверить сам прессостат на рабочесть?

Re:

AlFi » 08 июн 2010, 00:15

aleksery писал(а):сколько работает аппарат?
С прошлой осени - меньше года

aleksery » 07 июн 2010, 20:31

сколько работает аппарат?

Re: Re:

Святослав » 07 июн 2010, 16:04

AlFi писал(а):Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)
Вот поэтому и подумал, что забита трубка Вентуре, нет разряжения, проще говоря стопор, да и прессостат может барахлить. Обрати внимание они (прессостаты) на определённое давление в mbar или Pa, для того чтобы всё корректно работало, надо смотреть всю воздушную систему и всё прочищать, а ты вентуре не смог снять, т.к. она (по моему) в вентиляторе, лопасти которого тоже надо от грязи чистить или промывать.

Re:

AlFi » 07 июн 2010, 15:15

mrstone писал(а):
aleksery писал(а):Надо менять пресостат
Может быть, но трубку Вентури надо проверить в первую очередь, т.к. отверстия в ней порядка 1,5-2 мм...
Хорошо. Только трубку Вентури вытащить на свет божий у меня не получилось. Могу только косвенно свидетельствовать, что она не забита... продул велонасосом.
Немогу просто понять, почему, когда скинута трубка со штуцера Р2 ( Р2 давление, как я понимаю, а Р1 разрежение), горелка работает. И когда я затыкаю этот штуцер пальцем, горелка работает. Выключается только при надетом шланге (трубке)

Re:

Святослав » 06 июн 2010, 13:10

Honda писал(а):А што такое штуцер P2 ??
Как бы объяснить, если прессостат Honeywell, то там на выходах пишут H+ и L-, так вот на сереньких прессостатах пишут P1(+) и P2(-), будь внимательней :D

Honda » 06 июн 2010, 11:43

А што такое штуцер P2 ??

Вернуться к началу