Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Выбор диаметра трубы

Дмитрий24 » 26 авг 2010, 12:59

Спасибо.

tiptop » 26 авг 2010, 12:50

Дмитрий24 писал(а):Какой взять диаметр трубы на ввод в дом от трассы
Советую брать не меньше 1'' (потери напора по длине порядка 0,03 кгс/см2).
Honda писал(а):Не отключайтесь - ща tiptopпроект набросает - на коленке.
Пуркуа па? Ведь я наладчик. :)

Дмитрий24 » 26 авг 2010, 12:24

Ошибся малость шайба 6мм. Но тепла хватало.

Re:

tiptop » 26 авг 2010, 12:21

Дмитрий24 писал(а):Шайба 5мм. Разность давления 0,2.
Не мёрзли ?
Сейчас прикинул - получается, что в этом случае всего лишь киловатт 7 можно получить...

Honda » 26 авг 2010, 12:09

Ну, замечательно.
Не отключайтесь - ща tiptop
проект набросает - на коленке. :D

Дмитрий24 » 26 авг 2010, 12:03

Шайба 5мм. Разность давления 0,2.

Honda » 26 авг 2010, 11:59

Медь поставьте, если вопрос стоимости "критичен"; диаметры - по проекту.

tiptop » 26 авг 2010, 11:53

Надо знать хотя бы располагаемый напор (разность давлений в теплосети перед вводом).
А чем сейчас ограничивается расход - стоит дроссельная диафрагма ("шайба") ?

Выбор диаметра трубы

Дмитрий24 » 26 авг 2010, 11:18

Здравствуйте. Меняю трубы отопления в коттедже. Хочу поставить нержавейку. Какой взять диаметр трубы на ввод в дом от трассы и на разводку по подвалу (при ее цене это очень актуально)?
Отопление центральное, дом 140 м2, двухтрубная разводка, разделена на два крыла. Расстояние от трассы 15метров. В доме 8 алюминиевых батарей по 10секций (разводка от узла- два крыла, на каждом по 4 стояка.
Температура до 90 градусов. давление 4,5.