Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: запуск ferroli domicompact f 24D

аристошка » 04 окт 2010, 13:57

наконец то свершилось неужели внимательней талмуд прочитали? :mrgreen:

Re:

Oscartool » 04 окт 2010, 12:12

jvolfss писал(а):аристошка
Меня немного напрягает когда
по образованию инженер- механик,специальность энергетические установки летательных аппаратов..... мануал понятен ))))изменений нет!!!/quote]
не может разобратся в 3 или 2 проводах и одном датчике.имея под рукой такой понятный мануал.А есои не такой,то именно этот мануал я специально только сейчас вытянул из инета. :mrgreen: :mrgreen:

всем спасибо за критику и посильную помощь..... причина была в другом...... насос Вило с мокрым ротором.... долго лежал сухим.... выводы делайте сами... причину обнаружил и устранил сам)))))) моего образования хватило чтобы не лезть в провода ))))

jvolfss » 03 окт 2010, 23:16

Я так понимаю ответа от топикстартера мы не дождемся. :mrgreen:

calmar » 03 окт 2010, 06:38

и тапок бывает летательным аппаратом. Например, когда ужин вовремя не дадут

аристошка » 02 окт 2010, 23:20

надеялся что инженер от летательных аппаратов хоть инструкцию читает
мы сами не лаптем щи хлебаем :mrgreen:
из инженеров только радиооборудования летательных и космических аппаратов :cool:

Re:

jvolfss » 02 окт 2010, 22:49

аристошка писал(а):
просто надоело слушать вопросы от людей если они даже паспорт (инструкцию) не читали
Вот на это больше похоже.

Re:

jvolfss » 02 окт 2010, 22:46

Honda писал(а):Это в "чем" Вы рисунки редактируете ?
FastStone Capture

jvolfss » 02 окт 2010, 22:45

аристошка
Меня немного напрягает когда
[quote]по образованию инженер- механик,специальность энергетические установки летательных аппаратов..... мануал понятен ))))изменений нет!!!/quote]
не может разобратся в 3 или 2 проводах и одном датчике.имея под рукой такой понятный мануал.А есои не такой,то именно этот мануал я специально только сейчас вытянул из инета. :mrgreen: :mrgreen:

Honda » 02 окт 2010, 22:42

Это в "чем" Вы рисунки редактируете ?

аристошка » 02 окт 2010, 22:39

jvolfss ну вот все почти разжевал :mrgreen:
даже думать не надо

jvolfss » 02 окт 2010, 22:33

я думал на технических форумах люди благосклонны к тем кто задает вопросы)))
Да благосклонны. к тому кто задает технически правильные вопросы. и может разобраться в 3 проводах.
Какой там стоит датчик давления? С двумя или тремя проводами? Если с двумя, то попробуйте его обмануть. Если котёл после этого начнёт работать без перебоев, то вина датчика или того за чем она следит.
извините, как обмануть? я не спец))))

Инструкция на котел имеется?

аристошка » 02 окт 2010, 22:20

колпачек это на воздухоотводчике насоса рис 11 поз 36 в мануале
возможно датчик давления брахлит
найди датчик по талмуду потом в котле
посмотри на структурной эл. схеме что он из себя представляет
и попытайся обмануть
обманул делай выводы
не обманул так же выводы
если не разберешься то опасные советы не дам

Re:

stager » 02 окт 2010, 14:39

Oscartool писал(а):правда в начале запускается.... но на втором цикле появляется такая ошибка(((
Какое подсединение вилка,или просто концы. По всему похоже что перепутана полярность т.е это не постоянка конечно просто играет роль подсоединение фазы.Если вилка, просто переверните,если концы перекиньте нейтраль с фазой.Судя по всему про маркировку кабелей рассказывать не надо.

Oscartool » 02 окт 2010, 14:14

и еще....аристошка....когда вы между собой говорили о колпачке, то могли бы поставить и меня в известность о чем речь((
выглядело это как минимум разговор двоих в присутствии глухого)))))
я думал на технических форумах люди благосклонны к тем кто задает вопросы)))
мабудь я ошибся(((
сорри и на этом))

Re:

Oscartool » 02 окт 2010, 14:07

аристошка писал(а):Oscartool надоело слушать домыслы читайте талмуд про котел
там все описано
и если имеете тех.склад ума поймете
если нет то для вас это китайская грамота
и я например вам могу много лапши на уши навешать :mrgreen:
без обид
просто надоело слушать вопросы от людей если они даже паспорт (инструкцию) не читали

Конечно без обид)))) Я по образованию инженер- механик,специальность энергетические установки летательных аппаратов..... мануал понятен ))))изменений нет!!!впору все сделать самому- потому и задаю вопросы , чтобы не изобретать велосипед)))
по роду занятий банально не бываю дома)))потому и просил людей все сделать !!

Re:

Oscartool » 02 окт 2010, 14:00

Mij-gan писал(а):давление по манометру котла контролируете? Добавьте полбара, (не поллитра:) ) и посмотрите, не исчезнет-ли ошибка
к сожалению ошибка не изчезла и при давлении в 2,2 бар

аристошка » 02 окт 2010, 00:02

Oscartool надоело слушать домыслы читайте талмуд про котел
там все описано
и если имеете тех.склад ума поймете
если нет то для вас это китайская грамота
и я например вам могу много лапши на уши навешать :mrgreen:
без обид
просто надоело слушать вопросы от людей если они даже паспорт (инструкцию) не читали

Mij-gan » 01 окт 2010, 19:44

давление по манометру котла контролируете? Добавьте полбара, (не поллитра:) ) и посмотрите, не исчезнет-ли ошибка

Re:

Oscartool » 01 окт 2010, 18:01

[quote="аристошка"]сами наверное котел запускаете?
RUZALIN вспомни инструкцию на любой настенный
что то они не сделали при первоначальном пуске :mrgreen:
внимательно читайте талмуд прилагаемый к котлу[


нет, запускаю не сам(((((
просто надоело в течении 9 дней слушать всяческие домыслы наладчикОФФ
хочу понять сам!!

аристошка » 30 сен 2010, 23:56

ню-ню :mrgreen: