Прохожий » 28 дек 2010, 09:27
Лучше всего верхний лежак выше радиаторов конечно поднять, тогда вообще вопросов никаких не возникнет. Что касается
BAXI-Ural писал(а):Отопительные приборы (центры охлаждения теплоносителя) должны находиться на "опускном" стояке, т.е. не должны являться верхними точками, а то будут тормозить циркуляцию.
, то я не зря же связал верхние радиаторы с нижними по однотрубной схеме. Считайте это эквивалентом одного радиатора, центр охлаждения которого находится значительно ниже, чем лежак. Паразитная циркуляция конечно будет, но при соответсвтующем расчете думаю, что удасться добиться приемлемой скорости циркуляции (правильной разумеется).
stager писал(а):Чугунка внизу как понял? За счёт диагоналки скомпенсировать их инерционность? А конечная отставать не будет? КР регуляторы тоже ж нужны по идее?
Да, чугуняка. Диагональ позволяет наибольшим образом отвести тепло, а значит понизить температуру обратки. Это очень важно для естественной циркуляции. Инерционность тут не причем. По крайней мере я так думаю. Конечная не будет отставать, если правильно расчитать все диаметры и уклон лежака. У правильно собранной системы ЕЦ есть свойства саморегулирования. При большем остывании одного из стояков скорость циркуляции в нем должна повышаться, соответственно температура выравнивается. Поэтому регуляторы нужны скорее для регулирования температуры в комнате, чем для балансировки системы. По большому счету будут только мешать ЕЦ.
Лучше всего верхний лежак выше радиаторов конечно поднять, тогда вообще вопросов никаких не возникнет. Что касается [quote="BAXI-Ural"]Отопительные приборы (центры охлаждения теплоносителя) должны находиться на "опускном" стояке, т.е. не должны являться верхними точками, а то будут тормозить циркуляцию.[/quote], то я не зря же связал верхние радиаторы с нижними по однотрубной схеме. Считайте это эквивалентом одного радиатора, центр охлаждения которого находится значительно ниже, чем лежак. Паразитная циркуляция конечно будет, но при соответсвтующем расчете думаю, что удасться добиться приемлемой скорости циркуляции (правильной разумеется).
[quote="stager"]Чугунка внизу как понял? За счёт диагоналки скомпенсировать их инерционность? А конечная отставать не будет? КР регуляторы тоже ж нужны по идее?[/quote] Да, чугуняка. Диагональ позволяет наибольшим образом отвести тепло, а значит понизить температуру обратки. Это очень важно для естественной циркуляции. Инерционность тут не причем. По крайней мере я так думаю. Конечная не будет отставать, если правильно расчитать все диаметры и уклон лежака. У правильно собранной системы ЕЦ есть свойства саморегулирования. При большем остывании одного из стояков скорость циркуляции в нем должна повышаться, соответственно температура выравнивается. Поэтому регуляторы нужны скорее для регулирования температуры в комнате, чем для балансировки системы. По большому счету будут только мешать ЕЦ.