Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как регулировать температуру?

Re: Как регулировать температуру?

Stephan67 » 09 апр 2011, 21:03

Водяную систему наворотил в расчете на газ, три года как обещали, но вот только месяц тому проложили трубу, думаю, через годик с газом буду.

BAXI-Ural » 04 апр 2011, 20:08

Stephan67
а нафига наворотили водяную систему то... Конвектора с термостатами (даже с програматорами) дешевле бы обошлись.
А так погоднозависимая регуляция (коль с электроникой на "ты") и "срезка" термоголовками по комнатам. Еще круче термоэлектроклапаны с програматорами.

Mij-gan » 04 апр 2011, 07:33

bolik писал(а): с сервоприводами на коллекторной группе
Ну сервопривода можно и вместо термоголовок на радиаторы прикрутить :)

bolik » 03 апр 2011, 23:11

ха . тогда вам подойдет лучивая система. с сервоприводами на коллекторной группе. и по программатору в каждой комнате. и вы добъетесь нужного вам результата. :D

Re: Как регулировать температуру?

Stephan67 » 03 апр 2011, 19:51

Вот и я хочу чего попроще, но пока не придумал :( , а за участие Спасибо!

БАШКА » 03 апр 2011, 19:22

Понял :) , интересное решение, но какой ценой ... имхо - дорого это. Я бы не стал так заморачиваться, придумал бы чего попроще

Re:

Stephan67 » 03 апр 2011, 19:16

БАШКА писал(а):Таким же образом работает и обычная термоголовка - это пропорциональный регулятор.
Я это понимаю, вот была бы у неё ещё контактная группа на полное закрытие, цены бы ей не было.

БАШКА » 03 апр 2011, 18:24

Stephan67 писал(а):В каждую комнату датчик и задатчик температуры, в зависимости от разницы требуемой и текущей температур в помещении зависит положение сервопривода
Таким же образом работает и обычная термоголовка - это пропорциональный регулятор.

Re: Как регулировать температуру?

Stephan67 » 03 апр 2011, 18:09

В каждую комнату датчик и задатчик температуры, в зависимости от разницы требуемой и текущей температур в помещении зависит положение сервопривода, если все приводы полностью закрыты(достигли нужной температуры) - выключаем котел, как то так.

БАШКА » 03 апр 2011, 17:58

Stephan67 писал(а):Но хотелось бы все же отслеживать ситуацию во всех помещениях. Начинаю посматривать в сторону термоэлектрических головок, правда цена...
Каким образом будете отслеживать ситуацию во всех помещениях с помощью термоэлектрических головок? Опишите, плиз.

Re:

Stephan67 » 03 апр 2011, 17:47

БАШКА писал(а):...за пять минут панельники и так прилично остынут, а потом произойдет следующий короткий цикл.
Скажем, пять минут это не догма, можно любое время выставить, а следующий цикл закончится лишь тогда,
когда температура теплоносителя снова поднимется до max.
БАШКА писал(а):...управлять температурой теплоносителя по подаче, но погодозависимо, чего электрокотёл сделать не может.
ну почему же не сможет, котел у меня самодельный, а с электронникой я на ты.

Если оставить управление по термостату, то ставить его нужно в помещении с максимальными теплопотерями, так думаю будет более правильно. Но хотелось бы все же отслеживать ситуацию во всех помещениях. Начинаю посматривать в сторону термоэлектрических головок, правда цена...

БАШКА » 03 апр 2011, 17:20

bolik писал(а):там где выносной датчик там ставить термоголовки не надо
Не надо конечно... :) ...но только в комнате, где выносной датчик и установлен. В других же комнатах - проблем не вижу. А вообще вопрос стоял несколько по другому - смотрите выше - внимательнее.
Stephan67 писал(а):Я вот думаю, если все же следить за обраткой, допустим, поднялась температура до максимума - выключаем котел, а затем и насос. Потом переодически, скажем раз в пять минут, включаем кратковременно(на 10-20сек.) насос. Когда температура обратки упадет до какого то значения - снова включаем котел. На всех радиаторах при этом стоят термоголовки. Будет так регулировка работать нормально?
Слишком сложно всё у Вас, за пять минут панельники и так прилично остынут, а потом произойдет следующий короткий цикл. Надо бы управлять температурой теплоносителя по подаче, но погодозависимо, чего электрокотёл сделать не может. Остаётся крутить ручку регулятора температуры. Ну или
bolik писал(а):убрать выносной датчик. или перенести его в комноту с северной стороны или в самую холодную

Stephan67 » 03 апр 2011, 16:09

Вместо перепускного клапана у меня после последнего радиатора установлена перемычка, маленьким диаметром.
Проблем с насосом(циркуляцией) быть не должно, даже если закрыть все головки.
Я вот думаю, если все же следить за обраткой, допустим, поднялась температура до максимума - выключаем котел, а затем и насос. Потом переодически, скажем раз в пять минут, включаем кратковременно(на 10-20сек.) насос. Когда температура обратки упадет до какого то значения - снова включаем котел. На всех радиаторах при этом стоят термоголовки. Будет так регулировка работать нормально?

Re:

bolik » 03 апр 2011, 15:33

БАШКА писал(а):Установка перепускного клапана сможет решить проблемы, которые возникают при эксплуатации системы с термоголовками.
там где выносной датчик там ставить термоголовки не надо и решится вопрос с перепускным клапоном.

Re: Как регулировать температуру?

Cанек_ » 03 апр 2011, 07:37

А как должен работать котловой насос с гидрострелкой, если у котла имеется функция управлением насоса?
1.Он будет выключаться вместе с котлом по команде термостата
2.Он будет постоянно работать,если подключить его отдельно к сети

И еще вопрос, везде написано что ск-ть движения воды в г\с 0,1 .как ее определить?
А если по -русски, на какой ск-ти должен работать котловой насос, допустим если насос радиаторов стоит на 1 ск-ти, насос ТП на 3 ск-ти, насос бойлера на 3 ск-ти? Или это можно по температуре обратки и подачи перед г\с отрепетировать?

БАШКА » 03 апр 2011, 05:53

Установка перепускного клапана сможет решить проблемы, которые возникают при эксплуатации системы с термоголовками.

Code » 03 апр 2011, 05:41

Stephan67 писал(а):солнце повернет на запад все
Если северной комнаты, куда никогда не светит солнце, нет, то с таким подходом нет и шансов.
Stephan67 писал(а):следить за температурой теплоносителя
Для того, чтобы следить, нужна постоянная циркуляция.
Сейчас у Вас скорее всего одновременно включается и сам котел, и насос, а тут придется управлять раздельно. Сейчас работа насоса на закрытые термоголовки невозможна, а если поставите термоголовки всюду - возможна, что не есть хорошо для насоса.
Т.е. этот путь тоже не так прост.

Может все-таки датчик в западную комнату - самое простое и достаточное решение?

Stephan67 » 02 апр 2011, 23:39

Уговорили, но когда солнце повернет на запад все повторится или нет?
Мне кажется термоголовки нужно установить везде и следить за температурой теплоносителя. Но как?

bolik » 02 апр 2011, 23:14

у вас краны с термоголовками так что такого не будет! там где ваш датчик стоит поставте краны с термоголовками, а туда куда поставите его. их убирите. таким образом ваши термоголовки будут задавать темературу в каждой комнате в заисимости от выстовленного на наих режима.

Re:

Stephan67 » 02 апр 2011, 23:02

bolik писал(а):убрать выносной датчик.
Совсем убрать? Кто будет давать команду на включение/выключение котла?
bolik писал(а):...или перенести его в комноту с северной стороны или в самую холодную
тогда все получится с точностью до наоборот, в "южных" комнатах будет жарко.