Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: переделка старого отопления

calmar » 28 июл 2011, 06:23

Насоса 40 - выше крыши, 60 не нужен. Радиаторы - панельники, что ли ?

calmar » 28 июл 2011, 06:19

а чего кольцевую попутку не сделать ?
И диаметры тогда такие не нужны.

samodelkin-1 » 25 июл 2011, 00:58

спасибо

may3ep » 25 июл 2011, 00:24

подойдёт. хотя можно и меньше - не такая уж большая система

Re: переделка старого отопления

samodelkin-1 » 25 июл 2011, 00:14

Насос 25/6 подойдет такой?

may3ep » 24 июл 2011, 23:42

что значит "как с обраткой"? если по поводу диаметра то какая подача такая и обратка
а при чем тут последовательность? :)
в общем по разводке нормальная у Вас схема, с диаметрами делайте как написал выше, подключение радиаторов есесно 1/2
а вот по котлу непонятно почему на схеме у котла подача снизу нарисована а обратка сверху. обвязку тож подправить надо - трехходовой не после а перед насосом ставьте. и группу безопасности сразу на выходе из котла. краны 2 и 3 расположите так что бы между ними был только насос. кран 6 вобще непонятно зачем

samodelkin-1 » 24 июл 2011, 19:04

Система двухтрубная, а как тогда с обраткой? А от котла последовательность подсоединения приборов правильная?

may3ep » 24 июл 2011, 13:59

работать-то будет, но не очень хорошо. на Вашем месте сделал бы так: от котла до 6 - 3/4, до 7 уже 1/2.
большое крыло: от котла до 4 - дюймовую, от 4 до 2 - 3/4, и на 1 - 1/2.

переделка старого отопления

samodelkin-1 » 24 июл 2011, 09:39

Здравствуйте.
Вот пришло время реконструкции отопления дома. Котел напольный двухконтурный парапетный - житомирский. Трубы металл, от котла 1 1/2, длинное крыло 22м--3/4, меньшее крыло 11м--1/2, подключение радиаторов трубой --1/2. Проверьте, будет-ли работать такая система?
Спасибо.