Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort

Re:

andrei515 » 13 янв 2012, 09:07

RUZALIN писал(а):Так это не ошибка. Котёл для чего предназначен, для нагрева теплоносителя до заданной величины. Так он и нагревает, и проталкивает через теплообменник. А то, что этот теплоноситель не ждут на выходе, то есть перед ней закрыт "кран" в виде фильтра на обратке -это проблемы уже системы отопления, а не котла. Котёл работает, просто циркуляция идёт через байпас.
Совершенно верно! Но благодаря всей этой эпопеи выявил протечку конденсата в котел. Поправил угол наклона трубы дымохода, решил проблему, но гадости и в камеру и вообще по стенкам набросало, пришлось оттирать.... Работа любит д.....

RUZALIN » 13 янв 2012, 08:57

Так это не ошибка. Котёл для чего предназначен, для нагрева теплоносителя до заданной величины. Так он и нагревает, и проталкивает через теплообменник. А то, что этот теплоноситель не ждут на выходе, то есть перед ней закрыт "кран" в виде фильтра на обратке -это проблемы уже системы отопления, а не котла. Котёл работает, просто циркуляция идёт через байпас.

Kokoshino » 13 янв 2012, 08:19

andrei515 писал(а):Ошибку никакую не выдает.
Шо блин за техника 21 века - никакой самодиагностики блин... итальяшки все больше похожи на кетайцев...

Re:

andrei515 » 13 янв 2012, 08:09

tiptop писал(а):
andrei515 писал(а):скоро крещ. морозы:(
andrei515 писал(а):я из Мос. обл.
Будет Вам переживать! :)
Ещё рождественские дожди не закончились, а Вы уже - "крещенские морозы"... :wavey:
Кажется проблема решена.
Котел задышал.
Оказалось забился фильтр на обратке 100 мкм. Путем обратной промывки он не прочищался. Пришлось разобрать и промыть картридж. На нем образовалась какая-то пленка с ржавчиной и удалалась только механически. Представляю сколько грязи нахватал бы котел без фильтра. Буду наблюдать дальше.
Если вдруг столкнетесь с холодной обраткой и тактованием - проверьте полностью фильтра (может кому пригодится совет)
Отозвавшимся спасибо за внимание к теме.

tiptop » 11 янв 2012, 08:51

andrei515 писал(а):скоро крещ. морозы:(
andrei515 писал(а):я из Мос. обл.
Будет Вам переживать! :)
Ещё рождественские дожди не закончились, а Вы уже - "крещенские морозы"... :wavey:

calmar » 11 янв 2012, 08:03

в насосе воздуха нет ?

andrei515 » 10 янв 2012, 08:22

после анализа пришел к мысли - уменьшился проток через теплообменник.
Промыл все фильтра, в том числе который на обратке в котле.
не помогает.
Обратка еле теплая, батареи сверху прогревает, снизу холодные.
Сниму теплообменник, проверю не зорос ли. Эксплуатация котла - 3 мес.
Какой нормальный проток теплоносителя?

andrei515 » 10 янв 2012, 08:18

я из Мос. обл. 89166638820

BAXI-Ural » 10 янв 2012, 04:59

andrei515, "в огороде бузина, а в Киеве дядька"....
Как-то все в кучу и не однозначно. Какой у Вас регион! Скиньте свой телефон! Помощь Вам - моя профессиональная обязанность...

Проблема с Baxi Nuvola 3 comfort

andrei515 » 10 янв 2012, 01:15

Уважаемые форумчане!

Взываю о помощи.
Сломался котел Baxi Nuvola 3 comfort.
При включении в розетку запускается горелка, через несколько минут все гаснет. Ошибку никакую не выдает.
Котел вскрыл, обнаружил конденсат (в камере, на дне, вокруг вентилятора, но плата сухая) , все вытер, пневмореле проверил - ок!Трубки продул. Трубу дымохода починил. После включения в сеть котел работает мин.1-2 и выключается, после паузы 10-15 мин снова включается....и т.д. Батареи не прогреваются. Ошибку не выдает.
На ГВС все работает стабильно. В чем может быть дело?

Заранее спасибо за советы!
P.S.: скоро крещ. морозы:(

Вернуться к началу