Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Диаметр трубы для батареи 5,6 КВТ

Mat » 16 май 2004, 22:01

Мидав писал(а):Да нет же!!!!!!!!!!!!!!!!
Там ведь просто опечатка с моей стороны, конечно же 5,6 кВт.
:lol: :lol: :lol:
Видал я один котел. обвязанный по таким ошибкам.
Представте:
Газовый котел на 90 кВт обвязанный 22-ой медной трубой на компрессионных фитингах.
:wink:
Он потом у них взорвался. После 20 минут работы.
:lol:

Mat » 21 апр 2004, 23:16

Да да.
Напиши.
А то вдруг помощь потребуется.

Mat » 12 апр 2004, 22:09

А я то испугался.
:wink:

Мидав » 12 апр 2004, 15:54

Да нет же!!!!!!!!!!!!!!!!
Там ведь просто опечатка с моей стороны, конечно же 5,6 кВт.
:lol: :lol: :lol:

Mat » 10 апр 2004, 23:32

Мидав писал(а):Хорошо, я схалявил, поэтому иправляюсь.
Сообщаю, что при скорости 1,5 м/с и нагрузке 53,6 кВт внутренний диаметр теплопровода д.б. всего лишь 7,5 мм, но поправлюсь,что будет подшумливать, поэтоу 16-й трубы хватит в полне.
С уважением, Мидав. :lol: :lol: :lol:
Прошу повторить.

Mat » 10 апр 2004, 23:29

Или это очередное глумление?

Mat » 10 апр 2004, 23:27

Чето я сомсем ничего не понял. ребята.
У ВАС НАПИСАНО ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ И ШЕСТЬ ДЕСЯТЫХ КИЛОВАТТА.
Или нет?

Mat » 10 апр 2004, 19:53

А чо, правда 50 кВт можно протолкнуть через трубочку в 8 мм?
Или я опять не врубился?

Vlad _Y » 09 апр 2004, 23:43

Mat писал(а):Очень приятно.
Взаимно!

Mat » 09 апр 2004, 23:28

Очень приятно.

Vlad _Y » 09 апр 2004, 23:18

Mat писал(а):Во блин.
А вы из какого офиса?
А еще надо посмотреть. чтоб он параллельно чему нибудь его не
запердолил.
А то может и не протягивать.
Наверное. :wink:
Из спец. центра "Тепло-вода" группы компаний "Антарес" - Братишка.

Mat » 09 апр 2004, 23:00

Во блин.
А вы из какого офиса?
А еще надо посмотреть. чтоб он параллельно чему нибудь его не
запердолил.
А то может и не протягивать.
Наверное. :wink:

Мидав » 09 апр 2004, 17:04

Хорошо, я схалявил, поэтому иправляюсь.
Сообщаю, что при скорости 1,5 м/с и нагрузке 53,6 кВт внутренний диаметр теплопровода д.б. всего лишь 7,5 мм, но поправлюсь,что будет подшумливать, поэтоу 16-й трубы хватит в полне.
С уважением, Мидав. :lol: :lol: :lol:

Мидав » 09 апр 2004, 16:59

Уважаемые коллеги, чтобы ни написал Владислав про мои сообщения - это Все дешевые компраматы, потому как он сидит рядом в офисе и глумится надо мнойю
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!

Vlad _Y » 09 апр 2004, 16:58

Мидав молодец! Но мог бы хотя бы начинающему проектировщику нацарапать пару формул!

Мидав » 09 апр 2004, 16:44

Уважаемый коллега, можно в принципе сделать все что угодно, только есть основные каноны, от которых отступать не совсем корректно. Потому как, чтобы просчитать диаметр теплопровода, необходимо решить уравнение с одной неозвестной и 2 заданными величинами ( тепловая нагрузка, переносимая трубой, и скорость в сечении трубы, которая в свою очередь не должна превышать 1,5 м/с(нормы по аккустическому комфорту)). И если диаметр получается большим, то есть два выходжа из такой ситуаци:
а) принять его ближайшим большим, по сортаменту;
б) наплевать на все эти нормы(т.к. насос все равно продавит, да и трубы, как правило, закрываются при отделке).
Удачи. :lol: :lol: :lol: